火电厂空气冷凝器低压电气一次部分设计专题讨论
freeking
freeking Lv.4
2006年04月15日 16:52:00
来自于电站工程
只看楼主

第一部分 工程概述 出于对空冷项目的部分了解,产生了极大的好奇心,再加上本身电气专业的引诱,于是想请大家一起来交流心得,互相探讨学习,共同进步。希望大家积极参与。 空气冷凝器,是利用安装于钢结构平台上的风机对蒸汽分配管中的蒸汽进行冷却,以保证汽轮机出口背压值在正常的工作范围内,其风机转速由变频器给定,并反馈给DCS,通过DCS模块计算再将控制需求发送给变频器,由此形成闭环控制。 空气冷凝器低压电器设备主要有电机、电机加热器、冷却风扇、减速箱加热器、减速箱润滑油泵、电动阀门、照明灯具、检修动力、清洗水泵、电梯、伴热等设备。以下讨论均以300MW机组空冷工程为例,负荷统计表见附件。下面将以第二部分(负荷计算、无功功率补偿及变压器选型)开始进行讨论。

第一部分 工程概述
出于对空冷项目的部分了解,产生了极大的好奇心,再加上本身电气专业的引诱,于是想请大家一起来交流心得,互相探讨学习,共同进步。希望大家积极参与。
第二部分 负荷计算、无功功率补偿及变压器选型
负荷计算的方法很多,我比较喜欢需要系数法,因为简单,而且适用于配电的负荷计算。但是设计院部分工程师建议用轴功率法;其他公司或单位的工程师均有不同看法。

希望大家提出自己的宝贵建议,共同学习。
9a8f2960730e95596302.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zcliang_007
2009年06月08日 00:06:15
2楼
支持一下楼主提供资料。
回复

相关推荐

APP内打开