引用以前一个帖子:“各位的说法不知道谁的对啊。我的算法是这样的:电梯轿箱1300Kg,载重1000Kg,平衡垂1500Kg,卷扬机100Kg,总共3900Kg=39KN,机房一般6m2,那么39/6=6.5KN/m2.大概差不多吧??我不明白的是资料上有个轨道的反力比较大, ... ”各位:这是可是结构计算概念的问题。在进行主体结构计算时只要输入荷载规范要求机房的设备荷载,一般为为7kN/m2,因整个机房设备的恒活荷载也就是4T左右;至于电梯资料上为何有较大的反力?这是电梯在运行时候的荷载,要知道电梯在运行或停止时有瞬间的冲击力,包括轿厢的和平衡锤的,加上设备本身的自重,所以就有比设备本身荷重较大的支座反力。这个反力在进行主体结构计算时不需要加入,加了就重复了,这个反力只是用于机房楼层支座下局部结构的验算。
我不明白的是资料上有个轨道的反力比较大, ... ”