再谈电梯机房荷载的输入问题
流浪猫1092
2011年04月03日 23:34:18
只看楼主

引用以前一个帖子:“各位的说法不知道谁的对啊。我的算法是这样的:电梯轿箱1300Kg,载重1000Kg,平衡垂1500Kg,卷扬机100Kg,总共3900Kg=39KN,机房一般6m2,那么39/6=6.5KN/m2.大概差不多吧??我不明白的是资料上有个轨道的反力比较大, ... ”各位:这是可是结构计算概念的问题。在进行主体结构计算时只要输入荷载规范要求机房的设备荷载,一般为为7kN/m2,因整个机房设备的恒活荷载也就是4T左右;至于电梯资料上为何有较大的反力?这是电梯在运行时候的荷载,要知道电梯在运行或停止时有瞬间的冲击力,包括轿厢的和平衡锤的,加上设备本身的自重,所以就有比设备本身荷重较大的支座反力。这个反力在进行主体结构计算时不需要加入,加了就重复了,这个反力只是用于机房楼层支座下局部结构的验算。

引用以前一个帖子:“各位的说法不知道谁的对啊。我的算法是这样的:电梯轿箱1300Kg,载重1000Kg,平衡垂1500Kg,卷扬机100Kg,总共3900Kg=39KN,机房一般6m2,那么39/6=6.5KN/m2.大概差不多吧??
我不明白的是资料上有个轨道的反力比较大, ... ”

各位:这是可是结构计算概念的问题。在进行主体结构计算时只要输入荷载规范要求机房的设备荷载,一般为为7kN/m2,因整个机房设备的恒活荷载也就是4T左右;至于电梯资料上为何有较大的反力?这是电梯在运行时候的荷载,要知道电梯在运行或停止时有瞬间的冲击力,包括轿厢的和平衡锤的,加上设备本身的自重,所以就有比设备本身荷重较大的支座反力。这个反力在进行主体结构计算时不需要加入,加了就重复了,这个反力只是用于机房楼层支座下局部结构的验算。
免费打赏
流浪猫1092
2011年04月03日 23:42:21
2楼
我们珠海这边审图的给出的意见是“查图集或资料,机房除每平方米7 kn活载外,还有电梯机械集中作用的恒载”。请各位谈谈,在进行主体计算时还要输入这个荷载吗?是不是重复了?
回复
ninanjob
2011年05月16日 11:12:26
3楼
也就是说电梯机房活载一般取7 是能包络住的
吊钩的集中荷载是由厂家来提供的是吧
不断学习中 忘高手指点
回复
流浪猫1092
2013年02月19日 22:18:43
4楼
鄙人认为,瞬间的冲击荷载是不需要计入主体结构计算的,但荷载对于局部构件的作用可以根据计算来加强。审查中心的老总要求主体结构计算另外增加机械的荷载是重复了,属于概念不清,我们已作解释。:P
回复
bannycindy
2013年09月12日 11:46:58
5楼
那 意思是就光输入7KN的活载就可以了吗?别的荷载都不需要了?恒载和吊钩荷载呢?
回复
flykissinger
2015年01月04日 17:29:45
6楼
吊钩梁荷载的标高跟电梯集中力和活荷载的标高不在同一层,这个是必须要输入来计算电梯机房顶板的吊钩梁的。

但是电梯运行集中力和电梯机房活荷载 是同时输入 还是 只输入其中一个 ,我也困惑中。

但是电梯厂家提供的电梯运行总集中力即使算上动力系数也是比电梯载重后的总重量要大得多得多。
回复
中村俊辅
2015年08月01日 21:42:26
7楼
毕竟结构设计说明写错了字是人命关天的是呀
回复

相关推荐