民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92 上对负荷计算的规定是,单相负荷小于计算范围内三相等效负荷的15%时,单相负荷即电为三相负荷,单相负荷大于三相等效负荷15%时,应将单相负荷换算成三相负荷,再加上三相等效负荷即为三相负荷还说既有单相负荷,又有三相负荷时,应将三相负荷换算成单相负荷,取单相负荷中最大相乘3为总的负荷一个供电回路中,只有一个或几个分支路是三相用电设备,其他全部是单相设备,那么总的负荷怎么算,是取单相负荷中最大相乘3再加上三相用电设备负荷
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92 上对负荷计算的规定是,单相负荷小于计算范围内三相等效负荷的
15%时,单相负荷即电为三相负荷,单相负荷大于三相等效负荷15%时,应将单相负荷换算成三相负荷,
再加上三相等效负荷即为三相负荷
还说既有单相负荷,又有三相负荷时,应将三相负荷换算成单相负荷,取单相负荷中最大相乘3为总的负荷
一个供电回路中,只有一个或几个分支路是三相用电设备,其他全部是单相设备,那么总的负荷怎么算,是取单相负荷中最大相乘3再加上三相用电设备负荷
还是把三相负荷换算成单相负荷,取单相负荷中最大相乘3为总的负荷
单相负荷怎么换算成三相负荷?
2楼
计算时,应该单相和三相分开计算
三相的直接相加就可以了
至于单相嘛,按规范走了
单相负荷小于计算范围内三相等效负荷的 15%时,单相负荷即电为三相负荷(单相所有负荷相加),单相负荷大于三相等效负荷15%时,应将单相负荷换算成三相负荷(单相负荷X3),
再加上三相等效负荷即为三相负荷
回复
3楼
我反正是这样计算的
回复
4楼
你要的应该这本书有
民用建筑电气设计数据手册-戴瑜兴
资料中心有下载的 但效果一般, 有条件最好买本
回复
5楼
两种做法,最后的结果是一样的!
回复
6楼
你要的应该这本书有
民用建筑电气设计数据手册-戴瑜兴
资料中心有下载的 但效果一般, 有条件最好买本
我买了,但这本书怎么样,我觉得
不如买 民用建筑电气设计手册-戴瑜兴
回复
7楼
这里说的三相等效负荷到底指的是什么啊?没看明白。
是所有三相设备负荷相加之和吗?
请高人指点一下
回复
8楼
如果单相负荷大于三相等效负荷15%时,应将单相负荷换算成三相负荷(单相负荷X3),
是所有单项负荷都×3;还是取最大的单项负荷×3。
回复