一工程 二层控制楼顶(已建)安放卫星天线一台,需防雷设计,小的没做过,请教各位大哥大姐?工业与民用配电设计手册上说“可用独立避雷针或在天线反射体抛物面顶端及副面调整器顶端预留的安装避雷针处分别安装避雷针。”疑问:第一种做法:a)独立避雷针保护计算时如何选定滚球半径(30?45?60?),卫星天线算几类防雷?b) 独立避雷针与天线之间距离有什么要求?避雷针的设置位置有什么说法,是否要防止干扰天线?
工业与民用配电设计手册上说“可用独立避雷针或在天线反射体抛物面顶端及副面调整器顶端预留的安装避雷针处分别安装避雷针。”
疑问:
第一种做法:
a)独立避雷针保护计算时如何选定滚球半径(30?45?60?),卫星天线算几类防雷?
b) 独立避雷针与天线之间距离有什么要求?避雷针的设置位置有什么说法,是否要防止干扰天线?
第二种做法:
a)天线反射体抛物面顶端及副面调整器顶端安装的避雷针,一般是设备厂家自带的 or 施工现场制作的(若是,针长,材料,参考图籍)? or 设计选择的特殊产品(若是,型号,生产厂商,)?
b)这两处安装的避雷针电流是如何引下的?
急急急,