新手急寻高压补偿方案
dongfeng31
dongfeng31 Lv.2
2006年04月14日 23:03:33
只看楼主

小弟今年毕业刚入行,现手上有个高压补偿的担子,急需做个方案给客户看,把项目签下来,可是小弟是新手,没有做过方案,希望好心的行家能帮帮忙;线路情况如下,是个水泥厂。地点 613窑头1段 612窑头1段 622窑头2段 624窑头2段容量 5760 6140 3000 3700有功 4493 4789 2340 2886没有补偿前无功 3604 3842 1877 2315线电压(KV) 6 6 6 6

小弟今年毕业刚入行,现手上有个高压补偿的担子,急需做个方案给客户看,把项目签下来,
可是小弟是新手,没有做过方案,希望好心的行家能帮帮忙;线路情况如下,是个水泥厂。

地点 613窑头1段 612窑头1段 622窑头2段 624窑头2段
容量 5760 6140 3000 3700
有功 4493 4789 2340 2886
没有补偿前无功 3604 3842 1877 2315
线电压(KV) 6 6 6 6
补偿前线电流 960 1023 500 617
补偿前COSØ1 0.78  0.78 0.78   0.78
补偿容量
补偿后视在功率
COSØ2补偿后
补偿后电流
减小电流
补偿电容电流

希望能得到完整的方案,不知能否如愿。谢谢各位。
免费打赏
libashiji
2006年04月15日 02:02:58
2楼
容量 5760 6140 3000 3700
有功 4493 4789 2340 2886
cos 0.78 0.78 0.78 0.78
Q 3604 3842 1877 2315
于是得到 容量=18600 Pc=14508 cos=0.78 取同时系数0.9

假设补偿到0.95 则Qc=14508*0.9*【tg(argcos0.78)-tg(argcos0.95)】=6603kvar
如果全部这些容量全部是高压电机,就要在高压母线上补6603kvar
如果没有高压电机,不准高压补偿
如果是低压补偿,在低压侧的每台变压器母线上补,公式同上。不同的是要每台变压器分开计算。
不知道对不?
回复
mewl1981
2006年04月15日 14:30:43
3楼
我是新手,请教楼上低压补偿有什么依据或是规范没有
你上面公式是怎么计算出来的?
回复