关于水锤的一个问题...
采姑娘的小蘑菇
2003年01月06日 10:50:46
只看楼主

某电厂水源地,设升压泵四台,流量600t/h,扬程100m,管线长约六公里,水泵采用单排布置,出水管两根与居中的两台泵位于同一轴线,请问有什么防护水锤的措施,当水锤产生的时候力怎么计算,现在我采取的措施仅仅是将伸缩器两端固定,以及在出水母管下预埋钢管将母管焊接在基础上,但是因为水锤的力比较难计算,心理还是不塌实,希望各位同行指教一二,感激不尽!

某电厂水源地,设升压泵四台,流量600t/h,扬程100m,管线长约六公里,水泵采用单排布置,出水管两根与居中的两台泵位于同一轴线,请问有什么防护水锤的措施,当水锤产生的时候力怎么计算,现在我采取的措施仅仅是将伸缩器两端固定,以及在出水母管下预埋钢管将母管焊接在基础上,但是因为水锤的力比较难计算,心理还是不塌实,希望各位同行指教一二,感激不尽!
免费打赏
wushi
2003年04月09日 11:46:57
22楼
主要考虑两个阶段的问题,水泵开启时和水泵关闭时,水泵开启时用 wacj01 的方法不错,而且是规范所推荐的,水泵关闭时还是采用弹簧式泄水阀“泄了一了百了”的好。
回复
zgz2003
2003年04月10日 17:57:13
23楼
我的意见:在水泵的出水管段上安装缓闭式止回阀,然后在两出水管汇合后的干管上再加安全阀或多功能阀。这样供水安全性就大大的提高啦!
回复
bosoy
2003年04月10日 18:41:47
24楼
我认为可以在压水管路上方设置水锤消除井,防止停车水锤对水泵及管道的破损,为了更安全起见,也可在压水管路上多设置缓闭式止回阀,单排水泵采用自灌式引水方式!
回复
lqg
2003年04月10日 22:29:36
25楼
如果前面的几个方法都不行不如在泵的启动上做文章,有软启动的方式呀,流量是慢慢增长或减少的这样水锤就基本解决了
回复
socooli
2003年04月11日 14:06:37
26楼
有一种做法是安装排气阀,我们公司一泵房原来水锤破坏很严重,连续坏了好几个伸缩街头和止回阀,后来一个高手,用安装排气阀的方法解决了!
回复
pxzdw
2003年04月11日 20:41:56
27楼
为什么不用止回阀和安全阀一起来解决这个问题呢。
回复
clarkswi
2003年04月13日 22:04:22
28楼
有個我各人土法鍊鋼的方法,我在每一個90度轉彎處, 加上一節短管(止回閥經不起長時間,經常的撞擊)讓它消耗一些水鎚力量多裝幾組,最後才裝一組水鎚吸收器
回复
tiger397
2003年04月14日 23:13:33
29楼
楼上的那位说得对,我原来工作的电厂就是这样做的
回复
zs_teng
2003年06月13日 18:06:04
30楼
停泵水锤产生原因:突然停泵,会引起水柱分离现象和断流(弥和)水锤。当管路中某处压力降到当时水温的饱和蒸汽压以下时,水发生汽化,破坏了水柱连续性,造成水柱分离,在该位置形成负压状态的“空腔”。当分离水柱发生弥合时,两股水柱剧烈碰撞产生压力很高的弥合(断流)水锤。断流弥合水锤压力远大于系统正常工况的压力,从而导致管件损坏,甚至爆管事故。

防护方案:可以联合使用压力波动预止阀、排气阀、止回阀。
压力波动预止阀的低压泄压导阀感应到水柱分离时的压力下降,立即开启主阀,排除随之而来断流水锤产生的高压力波,避免水锤危害。由于用水量减少等原因引起系统压力过高时,高泄压导阀感应到高压力波,立即开启主阀泄放系统压力,避免系统处于高压力工况。
排气阀,避免水柱分离时产生真空状态(补气作用),防止弥和水锤(缓慢排气,防止水柱弥和时水柱的激烈碰撞)


安装前最好进行水锤计算。
回复
zs_teng
2003年06月13日 18:19:48
31楼
只应用伸缩接头、加固水泵有隐患,一旦发生水锤事故,瞬间压力可能达到平时的数倍,高扬程系统隐患更大。
应用泵控阀是个不错的方案,可以有效避免开泵、关泵是的压力波动,但对于高扬程系统,必须预防停泵水锤。

水锤预防方法:
1.普通水锤消除器、压力波动预止阀+排气阀(没统一标准,不同阀门性能不一样)
2.气压罐(国内不常用,国外较多,太贵)
3.缓闭止回阀、泵控阀(预防效果好,但发生水锤后,无法消除弥和水锤)
4.调压塔(没见过)