关于水锤的一个问题...
采姑娘的小蘑菇
2003年01月06日 10:50:46
只看楼主

某电厂水源地,设升压泵四台,流量600t/h,扬程100m,管线长约六公里,水泵采用单排布置,出水管两根与居中的两台泵位于同一轴线,请问有什么防护水锤的措施,当水锤产生的时候力怎么计算,现在我采取的措施仅仅是将伸缩器两端固定,以及在出水母管下预埋钢管将母管焊接在基础上,但是因为水锤的力比较难计算,心理还是不塌实,希望各位同行指教一二,感激不尽!

某电厂水源地,设升压泵四台,流量600t/h,扬程100m,管线长约六公里,水泵采用单排布置,出水管两根与居中的两台泵位于同一轴线,请问有什么防护水锤的措施,当水锤产生的时候力怎么计算,现在我采取的措施仅仅是将伸缩器两端固定,以及在出水母管下预埋钢管将母管焊接在基础上,但是因为水锤的力比较难计算,心理还是不塌实,希望各位同行指教一二,感激不尽!
免费打赏
woya
2003年01月06日 11:33:38
2楼
我没有经验,但是书上有很多方法,都比较老套了,最常用的是止回阀,缓闭的好一点。
回复
采姑娘的小蘑菇
2003年01月06日 11:43:44
3楼
我采用的是株洲南方阀门有限公司的多功能水力控制阀,所谓多功能水力控制阀也就是水力控制的缓闭止回阀,但是现在一般的缓闭阀降压程度还不够,泵的基础按常规的只能承受两吨左右的推力。
回复
zrf102
2003年03月11日 09:54:27
4楼
去找水利水电工程建筑专业的教科书来看看,另外我也有程序计算,用FORTRAN77编写的
回复
ldsun
2003年03月11日 12:48:45
5楼
用水泵控制阀就行了。
回复
小河湾湾
2003年03月11日 13:23:32
6楼
设置止回阀,焊牢是解决不了问题的
回复
采姑娘的小蘑菇
2003年03月12日 11:23:54
7楼
焊牢的情况下,整个沿程的土摩擦力很大,不是可以抵消很大一部分的水锤对管子的作用力吗,另外我看书上写的用止回阀的情况更容易产生水锤,用缓闭的还可以,现在武汉大禹有个缓开快闭止回阀门很有创意,不知道大家有否用过,zrf102兄,你的程序能否发一份给我呢?我的邮箱是contine@21cn.com,谢谢。
回复
pp-mm
2003年03月12日 12:31:50
8楼
我以前基本上都是采用液控缓闭止回蝶阀,好像效果还行
回复
beer44
2003年03月12日 20:23:46
9楼
可以考虑用液压或电动缓闭阀基本没问题,但是伸缩节一定要装在泵前,这可是经验,要牢记。
回复
wacj01
2003年03月12日 21:00:23
10楼
我觉得电动慢开应该能解决!!
回复
bruce
2003年03月13日 11:35:59
11楼
扬程是多少?“100m”?乖乖,如果是这么高的扬程一定要仔细计算,最好做水力模型验证。出了问题可不是闹着玩的!
回复

相关推荐

APP内打开