[无锡] 给排水施工图审查中存在的质量问题汇总!
水平面
水平面 Lv.10
2006年04月14日 09:24:36
只看楼主

无锡市给排水专业施工图审查中存在的质量问题汇总 本文通过汇总无锡市2005年度给排水专业在施工图审查中发现的违反强制性条文情况和主要质量问题,针对其中的设计难点、通病进行分析、总结,在此希望能和广大专业同行进行交流探讨。一、关于消火栓保护范围的确定对于大部分设置消火栓给水系统的建筑一般都要求二支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,由于消火栓水龙带的长度有多种规格,充实水柱在不同灭火场所的长度也不一致,因此“规范”没有确定消火栓的保护半径。这造成许多设计人员就简单地按30米为半径布置消火栓的设置点,该种做法不够合理,不符合消防灭火要求。在消火栓布置时既要认真计算消火栓的保护半径,又要注意消火栓的设置位置和灭火路线,才能满足“规范“要求。

无锡市给排水专业施工图审查中存在的质量问题汇总



本文通过汇总无锡市2005年度给排水专业在施工图审查中发现的违反强制性条文情况和主要质量问题,针对其中的设计难点、通病进行分析、总结,在此希望能和广大专业同行进行交流探讨。

一、关于消火栓保护范围的确定

对于大部分设置消火栓给水系统的建筑一般都要求二支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,由于消火栓水龙带的长度有多种规格,充实水柱在不同灭火场所的长度也不一致,因此“规范”没有确定消火栓的保护半径。这造成许多设计人员就简单地按30米为半径布置消火栓的设置点,该种做法不够合理,不符合消防灭火要求。在消火栓布置时既要认真计算消火栓的保护半径,又要注意消火栓的设置位置和灭火路线,才能满足“规范“要求。

1、消火栓保护半径的确定应按有条件的可行性的实际行走路线考虑。对于让消防龙带穿越人员进出困难的窗洞,该设计方式欠妥。

2、消火栓的保护半径应为水龙带的有效长度加上水枪充实水栓的投影长度。(1)水龙带有效长度的计算:按25米水龙带为例,在实际救火时,充满水的水龙带是不可能被拉成一条直线的,应打9折的折减系数,同时栓口离地高度和消防人员手握水枪离地的距离均约为1米,因此水龙带实际有效长度应为25×0.9-2=20.5米,对于厂房、超市、商场、仓库等大空间建筑物内,由于货物堆垛、货架、机器设备等设置位置不明,无法确定消防时实际行走路的场所,水龙带的折减系数应打8折。(2)水枪充实水柱的投影长度,应按GBJ16-87-8.6.2条条文说明供提的例题计算。

3、消火栓的设置应注意,不同防火分区的消火栓不能兼用,消防电梯前室内的消火栓不计入总数,消火栓不能设置在防烟楼梯间及其前室,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。

二、关于室外消火栓的设置问题

我们审查过程中,发现许多设计人员按120米间距布置室外消火栓,该做法只能满足建筑单体室外消防用水量不超过15l/s,且无水泵接合器的厂区或住宅小区的消防要求,对于其它区域还需考虑以下因素:

1、 当存在超过15l/s的室外消防用水量的建筑单体时,因考虑二套以上室外消火栓覆盖该建筑单体。室外消火栓的数量每只10~15l/s计算后确定。

2、 当设有水泵接合器时,应距接合器15-40米范围内设置室外消火栓。

3、 室外消防栓的保护半径也应按实际行走路线确定,一般是沿道路来计算,遇到景观水体,绿化隔离带都应绕行。

三、关于倒流防止器的应用

为了解决给水系统中倒流污染的问题,《建筑给水排水设计规范》对倒流防止器的设置场所做了若干规定,但在执行过程中,倒流防止器的设置仍存在许多问题,主要有以下几个方面:

1、 滥用倒流防止器:由于对倒流防止器的应用场所理解不够,又担心违反强条,因此在一些不必设置倒流防止器的地方设置倒流防止器,如在单路进水管上设置倒流防止器。

2、 漏设倒流防止器:规范规定的设置场所未设倒流防止器,如两路进水,仅在其中一路设倒流防止器;市政给水管直供锅炉,热水加热器等有压容器的注水管上不设倒流防止器。

3、 倒流防止器设置位置不妥:了解规范对倒流防止器的设置要求,但对设置位置考虑不周,如串联设置倒流防止器造成市政供水水压大幅下降的情况。

四、关于喷淋系统中存在的问题

现行的《自动喷水灭火系统设计规范》中有70多条强条,若对规范的理解不全面的话就容易违反强条,我们在审查过程中,经常出现的共性问题有以下几方面:

1、 边墙式喷头的设置:边墙式喷头的使用场所,《自动喷水灭火系统设计规范》中已有明确规定,明确顶板为水平的轻危险级、中危险I级场所可采用边墙式喷头。但目前部分设计在规范规定场所之外如资料室及车库内部分场所采用边配置边墙式喷头超出了规范要求。

边墙型喷头日前有标准型和扩展型,在设计时应注意喷头的最大保护跨度与间距,标准型的跨度和间距规范有明确规定一般不会超越规定。扩展型规范虽没有明确的规定数据,但也应根据产品提供的参数认真计算确定,不可随意确定,我们在审查中就发现K115边墙扩展型喷头的设计保护跨宽度达到8米的设计。

2、 水力警铃:目前许多项目将湿式报警阀设在泵房内,水力警铃没有移出,噪杂的泵房内是不可能有人值班的,在泵房外值班人是难以听到警铃声,因为泵房要做吸音处理。

3、 高位水箱超压问题。许多高层住宅仅在地下车库设置喷淋,屋顶高位水箱的水位高度远超过喷淋泵的扬程,水箱出水管不经过减压就直接连接喷淋系统,这会造成喷淋泵不能及时启动,甚至有可能烧毁水泵电机的情况。

4、 喷淋配水管上直接连接喷头。《自动喷水灭火系统设计规范》第2.1.13、2.1.14、2.1.15条,对配水支管、配水管、配水干管已有明确的术语解释,因此配水管上直接连接喷头违反强条第8.10.6条要求。

5、 在仓库自动喷头灭火系统设计上,目前有相当设计仅在图面上表达喷水强度和作用时间二个设计参数,而对仓库的货品类别,储物高度货架类型等关键设计条件未作任何详细说明只就无法判断其喷淋系统的设计是否正确。

五、关于消防水源和消防水池存在的设计问题

在部分工程中的消防给水设计中,由于各种原因,只出件部分单件建筑图所能反映的消防管网,而给排水总平面,和其它单体的图纸没有同时出件,对消防给水中提供初期火灾用水的消防水箱,供火灾用水的消防水池,泵房,市政供水情况(室外消防)等均未说明,给整体判定带来困难。在消防水池贮水容积计算时,应主要注意以下因素:

1、单路水源进水时,消防水池应贮存建筑物室内外消防用水量的总和。目前主要发现的问题有,单路进水消防水池只贮存室内消防用水或有的工程虽在消防水池中贮了室外消防用水,但消防水池设在地下室,而又没有设置室外取水井,使贮存在消防水池内的室外消防用水无法取用。

2、二路水源进水时,应认真核对消防水源在生产、生活用水量达到最大时进水水源能否满足消防用水的要求,我们在审查时就经常发现设计人员在有二路进水水源存在时就简单地认为有可靠水源作保证,在消防水池中不贮存室外消防用水量。如某厂区供水水源为二根DN150的引入管,室外消防用水量40l/s,最大生产、生活用水量为18l/s,在消防给水设计中采用室外消防用水由厂区DN150给水管网上的室外消火栓提供,消防水池仅贮存室内消防用水量,显然这样的设计不能满足消防要求。

在二路进水水源时消防水池的设置有以下三种情况:(1)当生产、生活用水达到最大时,进水水源能满足室内外消防用水量的要求时,室外消防用水可以让室外给水管网上的室外消火栓承担,消防水池的容量为室内消防用水量减去火灾延续时间内补充的水量;(2)当生产、生活用水量达到最大时,进水水源仅能满足室外消防用水量的要求时,消防水池的容量可只贮存室内消防用水量,外室消防用水量由室外给水管网上的室外消火栓提供;(3)当生产、生活用水量达到最大时,进水水源只能满足部分室外消防用水量的要求时,消防水池中应贮存室内消防用水量和不足部分的室外消防用水量。

六、人防方面

1、平时管道穿越防空地下室的围护结构时防护措施考虑不够。主要是排水管穿越防护分区的情况比较多,还有就是地下室内的排水管在防护区之间及防护区与非防护区之间的穿越比较随意。

2、生活水箱与饮用水箱未分开设置。规范第6.1.8条有明确规定。因为生活用水与饮用水的储水时间不同(生活用水一般为7天,饮用水必须为15天),而且二者的水质要求不同,处理措施也不同。

七、其它

1、在标准图套用方面,主要是由于不了解标准图修订出版情况,套用时仍采用旧标准图。如室内消火栓已开版为04S202,但部分图纸仍套用99S202。

2、设计制图中存在的问题:(1)制图比例不规范,按国家制图标准建筑给排水平面一般采用1∶100,1∶150,1∶200的比例或与建筑专业一致,但往往有的设计人员偏偏喜欢1∶125,1∶175的图,给审图施工者造成一定难度,还有些设计未标注的比例;(2)《建筑工程设计文件编制深度规定》当管道种类较多时,可分别绘制给排水和消防平面图,但目前有些设计单位将给排水、消火栓、喷淋设计画在一张图上,这样会出现图面上管线交错,杂乱无章,审查、施工时看不清图纸,设计人员自己也容易出错,常常会漏画、错画;(3)审查修改后图纸版本不区分,造成混乱,有时设计人员自己都难以分清,甚至出现给我们审图中心的图纸是修改前的旧图纸的情况。

随着建设的发展和科学技术的进步,必将有新的问题不断出现,希望在今后的设计与审查过程中,大家不断交流探讨,拓宽思路,总结经验,以促进我市给排水专业技术的发展。







无锡市建设工程设计审查中心

蒋方明
免费打赏
dyfnet
2006年04月25日 09:47:24
12楼
4、 喷淋配水管上直接连接喷头。《自动喷水灭火系统设计规范》第2.1.13、2.1.14、2.1.15条,对配水支管、配水管、配水干管已有明确的术语解释,因此配水管上直接连接喷头违反强条第8.10.6条要求。
强规8.10.6指的是什么?
回复
水平面
2006年04月25日 09:57:45
13楼
2004-10-15 一篇文章,有点老,但可以看看。。。

执行《自动喷水灭火系统设计规范》中易被设计人员忽视的几个条文

摘要: 记述了《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001) 实施一年多来, 在施工中所遇到的易被设计人员忽视的几个条文。
关键词: 消防水池; 水箱水位; 末端试水装置; 信号阀; 自动喷水灭火

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)从2001 年7 月1 日开始实施以来, 已经一年有余。笔者这一年多因工作关系接触了一些设计单位设计的自动喷水灭火系统施工图, 感到此规范中的以下几个条文易被设计人员所忽视,应引起重视。
1 消防控制室(盘) 应能显示消防水池及水箱水位
此条为规范11.0.5 条中的内容, 属强制性条文。根据此条要求, 在设有自动喷水灭火系统的工程中, 其消防控制室(盘)应能显示出消防水池及水箱水位的状态。但笔者这一年来所接触过的图纸(给水排水施工图和电气施工图) 中,有些设计人员(给水排水和电气专业设计人员) 却均未执行此条内容。究其原因是由于此条内容需要通过电气专业的设计人员来实现,而许多电气专业的设计人员却并不了解本规范, 再加上自喷系统的设计人员在进行工程设计时未将此条内容告之电气设计人员,从而出现了此条文未得到执行的现象。
2 末端试水装置的出水, 应采取孔口出流的方式排入排水管道, 且应给出孔口流量系数此条为规范6.5.2 条中的内容, 属强制性条文。根据此条要求, 在自喷系统末端试水装置的出水口处,应设置专用试水接头。但目前许多设计人员仍把试水装置理解成放水装置(即把试水装置仅理解成检查系统管道有无水的阀门装置) , 而未按规范要求选用试水接头。其正确的做法, 应是根据与此末端试水装置同一分区内所连接管道上的各类喷头中,最小流量系数的那类喷头来选择试水接头。即: 试水接头的流量系数应按试水装置同一分区内最小流量系数的那类喷头来选择。
3 连接报警阀进出口的控制阀, 宜采用信号阀。当不采用信号阀时, 控制阀应设锁定阀位的锁具
此条为规范6.2.7 条中的内容, 属强制性条文。根据此条要求, 在自喷系统报警阀进出口的控制阀,如果未选用信号阀则应对普通控制阀设锁定阀位的锁具,以避免出现控制阀被人误关闭而消防值班人员不知晓的后果。由于此条为新增内容,所以有些设计人员仍然按照原来的方式来选择控制阀, 既未采用信号阀, 也未设锁定阀位的锁具, 而使本条文未得到执行。
4 喷头与梁及其它障碍物的距离应符合规范要求
本规范7.2.1~ 7.2.6 条专门规定了喷头与梁及其它障碍物距离要求, 以避免这些障碍物影响喷头的布水灭火。但目前许多设计人员在布置喷头时均未考虑这些障碍物对喷头布水的影响,从而出现了施工单位安装管道后又来拆除管道, 根据现场实际障碍物情况重新调整或增加喷头的现象, 对工程造成了人力和物力的不必要浪费。因此,给水排水专业人员在布置喷头前, 应先向建筑、结构、电气、暖通空调等专业的设计人员了解喷头周围障碍物的情况, 然后再根据规范中的要求布置喷头。
回复
水平面
2006年04月25日 10:00:52
14楼
建筑消防设施常见问题之浅谈 2005-10-11

近年来,随着消防法律法规的进一步完善、各类专项治理的进一步深入、消防宣传“四进”工作的逐步到位和火灾隐患大排查、大整治工作的向纵深推进,消防安全责任制得到了较好落实,社会消防安全意识普遍提高,火灾隐患严重的局面得到了有效遏制,消防安全环境有了根本改善。但是,由于部分地区经济的相对滞后和少数人消防安全意识的淡薄,一些单位或业主对消防安全仍抱侥幸心理,舍不得花钱按国家要求配备基本的消防设施,致使新的火灾隐患仍在一定程度上不断人为产生,现摘取笔者近年来从事建筑防火审核、防火监督和火灾调查工作所遇到的一些常见问题,供大家借鉴和参考。

一、建筑消防设施的常见问题
(一)擅自降低消防技术标准,将应当按国家规范要求设置的自动喷水灭火系统的建筑物或场所降格设置为简易自动喷水灭火系统。其降格设置的场所包括国家强制性规范要求设置自动喷水灭火系统的地下歌城、地下商场和一些高层民用建筑,少数单位或业主无视国家设计规范的强制性规定,想方设法降低要求,以求达到节约成本之目的,经济欠发达的县级城市尤为突出。此类系统取消了地下水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅仅依靠市政或室内消火栓管网甚至生活用水管网进行供水;有的简易自动喷水灭火系统配置随心所欲,根本不考虑系统的可靠性,主要表现在:
1.消防水源无保障。据调查:在枯水季节一些城市连生活引用水都无法保障,何谈消防用水;再则象遭受四川达州“9.3”洪灾那样的自然灾害,导致整个城市一周无法恢复城市供水,更不用说停电、供水管网损坏、设备故障等容易造成市政管网停水的常见因素。
2.系统工作压力无保障。一些城市生活用水都需采用二次加压,何况喷头工作压力要求在0.10Mpa(系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa)的喷水灭火系统。
3.管道材质和管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统未按国家规范要求采用热镀锌钢管,有的钢管壁厚薄不均匀,有的在直径15mm的配水支管上安装2-3只标准喷头。
4.连接方式不规范。一些简易自动喷水系统未按国家规范要求采用丝接或构槽式机构连接,而是大量进行焊接,且未对焊接处进行二次镀锌。
5.喷头的保护面积严重超越规范标准。按照国家规范规定:民用建筑中危I级标准喷头单只最大保护面积为12.5m2,上海市消防局出台的《简易自动喷水灭火系统设计、施工、维护暂行技术办法》规定其不应大于10m2;而一些场所的K80标准喷头保护面积达20余平方米。
部分场所甚至出现了“假喷淋”现象,即将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的简易自动喷水灭火系统配水管和配水干管管径为100mm,而与管径为40mm甚至25mm的小区生活管网搭接,其水量、水压何以满足,可想而知;有的简易自动喷水灭火系统虽然在验收的当时能通水迎检,由于管道材质和施工质量的影响,产生漏水影响建筑物或场所使用,业主干脆将其关闭;简易自动喷水灭火系统无水,笔者已不下数次在检查中发现。

(二)本应设置控制中心报警系统的建筑物或场所而设置集中报警系统或区域报警系统,有的甚至根本不考虑火灾自动报警系统的设置。一些高层建筑的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、阀门以及非消防电源的切换等无法实现联动控制。

(三)室内消火栓给水系统设置混乱。一些根本无法满足常高压消防给水系统的建筑,在设计、施工时按常高压消防给水进行设计、施工,目的是为了节省地下水池、加压消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的投资,一些建筑在生活用水都无法保障的情况下,也不愿花钱完善上述消防设施。

(四)消防电源无法确保消防用电设备之需要。按照国家相关设计规范要求,应分别满足一、二、三级负荷的场所或建筑物,未考虑消防控制室、消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、阀门以及其它消防用电设备的消防用电;有的一类高层公共建筑在无自备发电设备的情况下,都仅有一路高压供电;且消防用电线路的敷设未按要求进行,主要表现在:
1.暗敷在不燃烧体结构内时,保护层厚度不足30mm。
2.穿管明敷的消防用电线路,一是管道材质不符合要求,二是钢管表面未刷防火涂料。
3.穿管保护的消防用电线路穿管不到位,造成大量的用电线路裸露,起不到保护作用。
有的建筑消防用电设备的用电未按国家规范要求在最末一级自动切换;有的消防用电采用树干式布线等等。

(五)防烟排烟系统可有可无,设计施工随意性大。按照国家规范要求,地下歌舞娱乐场所和地下商店必须设置机械排烟系统,而笔者发现一些地下歌城和地下商店内根本就不知道机械排烟为何物,有的竟将生活排风系统说成是机械排烟,有的虽然考虑了机械排烟而未设计补风系统,造成室内负压,不能有效地排出火场烟雾;一些本应设置机构加压送风防烟设施的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室以及采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室,却不见加压送风系统的踪影;有的建筑虽然设置了机械加压送风系统,但防火门未安装或损坏严重、密闭不严,无法达到防烟楼梯间40至50帕、前室25至30帕的压力要求。

(六)消防电梯概念模糊。一些建设、设计、施工、使用单位片面认为:在发生火灾时,消防队员只要能将消防电梯迫降至首层即为消防电梯;而忽略了消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、消防电梯前室设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等应当满足的条件。
消防电梯缺少上述条件,无疑只能当作普通电梯使用,一旦发生火灾误入此类电梯,不但不能起到保护作用,甚至会危及消防队员生命安全。

(七)防火门、防火卷帘材质各异,保护方式各不相同。一些防火门、防火卷帘门的填充材料违规采用岩棉;一些防火门的木制品只经过了简单的阻燃浸泡处理,根本未经过阻燃蒸煮,耐火极限达不到规定要求;有的防火门装饰面层未经过阻燃处理,防火门面层上采用普通油漆,助长了火势蔓延,降低了防火门耐火极限;有的闭门器回弹力度不够,导致防火门无法正常关闭;有的复合防火卷帘达不到背火面温升要求采用喷水灭火系统进行保护时,未设置独立的喷水保护系统;一些用作防火分区的防火卷帘无消防电源和联动控制装置,发生火灾断电后只能靠人为手动关闭,实不可取。

回复
水平面
2006年04月25日 10:00:58
15楼
二、产生问题的根本原因
导致上述问题产生的根本原因:一是建设、设计、施工单位和业主消防安全意识淡薄。笔者曾对一起二类高层民用建筑防火设计进行审核时发现:该工程防火设计存在安全疏散在内的问题达二十条;当按照程序在对设计人员进行调查讯问时了解到:当事人居然不但对高层民用建筑防火设计一无所知,甚至连《高层民用建筑设计防火规范》都没有;如此设计人员,怎样设计出符合消防安全要求的建筑物,如不及时制止,启不瞎子牵瞎子,埋下先天性火灾隐患,百年大计,建筑物的消防安全从何谈起,令人费解,发人深思。二是经济的相对滞后,制约了消防安全的发展。一些单位或业主为了片面追求节约成本,擅自降低消防技术标准,将应当按国家规范要求设置消防设施的场所大量进行“简化”甚至“零化”,打所谓的规范“擦边球”,应付过关,埋下了大量火灾隐患。三是执法不严,执法不廉,给少数人以可乘之机。

三、解决上述问题的根本对策
一是全面落实消防安全责任制,努力提高全民消防安全意识。《中华人民共和国消防法》、公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规,就单位或业主消防安全责任制作了全面具体的规定,任何单位和个人均应当严格遵守,并自觉履行法律规定的消防安全义务,努力提高消防安全意识,增强抗御火灾的整体能力。
二是全面贯彻“政府领导、行业管理、企业负责、公安消防机构依法监督”的消防管理新机制。各司其职,各负其责,齐抓共管,使消防安全形成无缝覆盖的立体管理网络和消防安全屏障,不给任何违反国家消防法律法规和技术规范的人和事以可乘之机。
三是加强消防安全宣传教育培训,进一步提高建筑消防设施设计、施工、监理和消防监督管理人员水平。目前,各级各地广泛开展的全方位消防安全教育培训,收到了一定效果,但专业人员的消防知识水平尚待进一步提高,发现问题和解决问题的能力还有待进一步加强。
四是严格执行国家相关技术规范的规定。国家规范是建筑消防设计、施工和监督必须遵循的准则,我国目前出台的大量规范和技术标准,不但综合了世界发达国家的先进经验,有的还是血的教训总结出来的结果,如不严格执行,必将重道覆辙,悔之晚矣。
五是明确规范界限,严格掌握简易自动喷水灭火系统的设置标准。1999年11月9日施行的《四川省消防条例》第三十条第二款规定:小型商场、小型娱乐场所、高档装修的住宅,可根据需要设置简易自动喷水灭火装置。2002年8月,上海市消防局出台了《简易自动喷水灭火系统设计、施工、维护暂行技术办法》,该办法规定其适用范围为:1、三层及三层以上老式砖木结构民居民住宅楼;2、建筑高度低于24m的、面积不大于500m2的歌舞娱乐游艺放映场所的改建工程;3、200m2以下的易燃易爆化学物品、塑料、纸张、木材、布匹等可燃物集中的经销商店、仓库;4、国家消防法律法规和技术标准规定设置自动喷水灭火系统范围以外的地下空间等较重要的场所。上述条例和技术办法均对简易自动喷水灭火系统的适用范围进行了界定,《四川省消防条例》虽无确切的数据划分,但很明显按照国家相关设计规范要求应当设置自动喷水灭火系统的场所,则不应采用简易自动喷水系统;而在实际工作当中个别单位或个人将其适用范围无限制的擅自扩大化,并将其作为“上有政策,下有对策”的依据;一些单位或部门甚至将安装简易自动喷水灭火系统作为符合消防安全的一个变通依据,确不知:即使国家规范规定设置自动喷水灭火系统的变通条件也是有严格界限的;更何况通览国家相关设计防火规范也没有诸如安全出口数量减少的变通条件。由于简易自动喷水灭火系统配置简单,无需花费大量的资金则可安装投入使用,因此被广泛采用,毋庸置疑,随着简易自动喷水灭火系统的大量采用,对确保建筑物和场所消防安全起到了积极的作用。但是,应当清醒地认识到国家规范要求设置自动喷水灭火系统的重要性和必要性,决不可一味追求降低成本,将应当按国家规范要求设置包括自动喷水灭火系统的建筑消防设施大量进行“简化”甚至“零化”,最终将害人又害已,且将为此付出沉重的多出数倍安装消防设施的价钱,为消防安全买单。
六是严格依法监督,把好火灾隐患源头关。当前,消防安全已经引起了各级党委、政府的高度重视,消防安全执法环境愈来愈好,作为具体负责消防安全的公安消防监督部门一是应当借“火灾隐患大排查、大整治”的契机,下大力气清除疾患;二是应当借建筑消防设计审核关,将火灾隐患消灭在萌芽状态;三是应当加强监督制约,建立健全监督制约机制。以为维护社会稳定和人民安居乐业,确保经济建设的顺利进行创造更加良好的消防安全环境。
【文章出处:四川消防总队达州支队 】
回复
lxh0398
2006年04月25日 19:17:21
16楼
收藏!
回复
inshire
2006年04月25日 19:51:17
17楼
谢谢14楼的朋友,好文章!值得收藏!收益不小!
回复
lookfish1982
2006年04月25日 21:03:39
18楼
好文章,受教了
谢谢
回复
liu_hao_cn
2006年04月26日 08:26:23
19楼
3楼的朋友说的有道理。
回复
hncddmy
2006年07月04日 09:54:28
20楼
好啊!顶!的确有几个条款有待商榷
回复
ldl4101026
2006年07月05日 08:56:39
21楼
喷头直接连在配水管上的问题,可不可以理解成只控制一个喷头的配水支管
回复

相关推荐

APP内打开