我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身?上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身?上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗
2楼
没有人吗,自己顶一下
回复
3楼
电气辅助触点互锁。机械厂家应该有机械互锁的装置。(你的问题看不明白)
回复
4楼
电动操作而且有辅助触头当然可以,你应该是双电源供电断路器吧,那必须还要加装机械互锁才可靠安全,如要自动切换再加个自动转换控制器就可以,也比较完善了.
回复
5楼
完全可以,用断路器本身的触点,合分闸用合闸线圈和分离线圈就可以了
回复
6楼
是万能断路器吧?通过辅助触点可以实现电气连锁,另外两台万能断路器还可以实现机械连锁,两台万能断路器平行安装、上下安装都可以实现。
回复
7楼
是大的空气断路器
回复
8楼
一个开关的辅助常闭触点,串接到另一个开关的合闸回路
回复