关于脱扣器
kathyhealy
kathyhealy Lv.2
2006年04月13日 21:06:02
只看楼主

设计里面的长延时、短延时还有瞬时脱扣器请问有什么区别?

设计里面的长延时、短延时还有瞬时脱扣器请问有什么区别?
免费打赏
王若男
2006年04月13日 22:15:38
2楼
具体的还是看看《工业与民用变配电设计手册》!
回复
chenghuangjulv
2006年04月13日 22:32:40
3楼
你问的是低压0.4KV断路器问题吗?
低压0.4KV断路器,以施耐得为例:长延时就相当于过流三段中的过流保护,短延时就相当于过流三段中的延时速断保护,而瞬时脱扣就相当于过流三段中的速断保护。

抱歉,没有看过《工业与民用变配电设计手册》,王兄,不知回答对否?
回复
kathyhealy
2006年04月14日 00:50:01
4楼
真是多谢楼上的两位
回复
chenghuangjulv
2006年04月16日 20:18:47
5楼
互相学习学习!不用客气!
看来 樱桃小番茄 是设计院的了?!
回复
leedreamfly
2006年04月16日 22:16:06
6楼
不是很同意3楼的说法,长延时、短延时、瞬时脱扣器都属于过流保护,只是动作特性不一样,分别为反时限、定时限、瞬时动作。具体意思查书吧,字太多就不打了……

回复
kathyhealy
2006年04月17日 14:27:10
7楼
回五楼的 我不是设计院的 我现在大四 在做毕业设计……导师很忙 所以很多东西都要自己解决 很多东西都不懂 以后还要经常来麻烦大家呢
回复
石大头
2006年04月17日 15:12:17
8楼


这个观点对!!呵呵!!
回复
chenghuangjulv
2006年04月17日 18:58:21
9楼


不用客气!网易电气论坛中是有许多大师的,有什么问题,可以发贴让大家共同看看!
说明:我是初学者,论坛看客而已!
回复