负荷计算后,要考虑以后发展的预留空间吗?
zgy2832
zgy2832 Lv.2
2006年04月13日 18:59:08
只看楼主

负荷计算后,要考虑以后发展的预留空间吗?考虑的话,预留空间多少啊?比如计算的负荷电流是200A,难道就按200A的标准选择电缆/断路器?

负荷计算后,要考虑以后发展的预留空间吗?考虑的话,预留空间多少啊?
比如计算的负荷电流是200A,难道就按200A的标准选择电缆/断路器?
免费打赏
chenghuangjulv
2006年04月14日 00:09:52
2楼
晕了,
进行负荷计算后,根据当时情况、发展需要、业主要求来决定是否预留空间,并预留多少?
选择预留,主要是变压器容量预留,电缆、断路器等是按变压器设计配合的。
回复
zgy2832
2006年04月14日 18:07:57
3楼
晕拉,电缆断路器怎么能按变压器设计呢?不是先计算出视在功率负荷再考虑 变压器的吗?
回复
azed_123
2006年04月14日 20:35:58
4楼
每个分配电箱一般按业主以后可能扩展的多少来预留
回复
ljs1399
2006年04月14日 22:24:20
5楼
住宅可以不考虑.好像只有商业.办公.才考虑以后发展的预留空间.
回复