在进行七氟丙烷气体灭火系统计算时,其中要统计管件的当量长度,我对此一直不是很明白如何计算,希望能得到高人指点,谢谢了!如下图中Lab(包含管件鸡茸气阀、虹吸管、出口接头和液体单向阀的当量长度)、Lbc、Lcd、Lde管段的计算长度应该如何计算?
在进行七氟丙烷气体灭火系统计算时,其中要统计管件的当量长度,我对此一直不是很明白如何计算,希望能得到高人指点,谢谢了!如下图中Lab(包含管件鸡茸气阀、虹吸管、出口接头和液体单向阀的当量长度)、Lbc、Lcd、Lde管段的计算长度应该如何计算?
2楼
大家没有做过这类工程的吗?
回复
3楼
没有~我也想知道~
回复
4楼
我找了一份FM200的管件当量长度表
Lde=2.5+2.8(DN40弯头的当量长度)=5.3m
Lcd=1.5+1.2+15+3.5x2+0.4x3+0.3=26.2m
不知道这样计算对不对?
回复
5楼
当量表
回复
6楼
这玩艺一般都由厂家来做吧,我没碰见过。
回复
7楼
有没有做过气体方面工程的高手进来指点一下?
回复
8楼
Lab=瓶头阀的当量长度+单向阀的当量长度+ab段管长
Lbc=bc段管长
Lcd=cd段管长+2个DN50的90度弯头当量长度
Lde=de段管长+1个DN40的90度弯头当量长度
广东省省标最后条文说明里面有个计算例题,可以参考参考
回复
9楼
谢谢流浪水手,我下载了一份广东地标,可没有条文说明,能否麻烦你把条文后的那个例题用截图传上来供大家一起学习,可以吗?谢谢了!
回复
10楼
七氟丙烷设计图纸
http://co.163.com/forum/content/1731_263678_1.htm#
回复
11楼
不太清楚
回复