UK%什么意思
wffalick520
2006年04月13日 13:53:42
只看楼主

变压器中UK%是什么意思.31500KVA的变压器的UK%是多少,有没有哪位高手有变压器容量选择的依据书,或文件

变压器中UK%是什么意思.31500KVA的变压器的UK%是多少,有没有哪位高手有变压器容量选择的依据书,或文件
免费打赏
ofc
2006年04月13日 16:10:04
2楼
阻抗电压,
回复
wfw7777
2006年04月13日 16:14:46
3楼
变压器中UK%是指:变压器的短路阻抗
变压器发生突然短路故障时,在变压器绕组内流过很大的短路电流,在与漏磁场的互相作用下,产生很大的电动力,并由于电流比较大绕组的温度上升很快,在高温下,绕组导线机械强度下降。若变压器抗短路强度不够,尽管这种暂态持续时间很短,变压器也会遭到损坏。而随着我国电网容量日益增大,短路容量亦随之增大,因此保证变压器抗短路能力就显得特别重要。近年来,由于变压器结构上承受不了短路冲击而损坏变压器比较多。减少这方面的损坏事故重点应从设计出发来保证变压器抗短路冲击的能力。因此,要求制造厂提供抗短路能力计算报告。
广州地区800至1000KVA变压器UK=6%;630KVA及以下变压器UK=4.5%.要确定315KVA的变压器的UK%是多少,最好问当地的供电部门.
回复
lhdlgmz
2006年04月13日 16:26:41
4楼
短路阻抗(一对绕组的)
在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗Z=R+jX(Ω)。确定此值时,另一绕组的端子短路,而其他绕组(如果有)开路。
对于三相变压器,表示为每相的阻抗(等值星形联结)。
对于带分接绕组的变压器,是指指定分接位置上的。如无另外规定,是指主分接。
注:此参数可用无量纲的相对值来表示,即表示为该对绕组中同一绕组的参考阻抗Zref的分数值Z,若用百分数表
示,则有:z=100Z/Zref
Zref=U2/SD
式中:U——Z和Zref所属的绕组的电压(额定电压或分接电压);
Sr——额定容量基准值。
(上述公式对三相变压器和单相变压器都适用)
此相对值也等于短路试验中为产生相应额定电流(或分接电流)时所施加的电压与额定电压(或分接电压)之比。
此电压称为该对绕组的短路电压。通常用百分数表示。
回复
azed_123
2006年04月13日 16:44:44
5楼
Uk指的是变压器的短路电压,即变压器进行短路试验时,刚好使其短路电流等于变压器额定电流时所加的一次电压,通常取4.5%~6%。
1. 若短路电压取得过小,则短路电流必增大,对系统和变压器均不利;
2. 若取得过大,虽可降低短路电流,但当电动机启动时电压降必增大,这又将影响到电动机和其它设备的正常工作。
回复
xinuren
2006年04月13日 18:03:28
6楼
了解了,多谢
回复
netling
2006年04月13日 19:57:25
7楼
315KVA的变压器的UK%是7%
回复
dsy123456
2006年04月13日 20:13:38
8楼


什么变压器啊,有这么大????????

SCB9-2500都只有6%

你说的是31500k VA吗?
回复
chenghuangjulv
2006年04月14日 00:05:21
9楼
阻抗电压,要问当地电力部门,我还以为是从变压器名牌上抄的呢!
不好意思!
回复
dsy123456
2006年04月14日 08:00:37
10楼


是要到变压器上抄的啊

我记得一次干变上抄的,SCB9-630kVA的是4.01%
SCB9-1000kVA的是,5.77%
回复
tcchezhong
2006年04月14日 08:34:15
11楼
设计选型时,可以要求阻抗电压的大小。
当然,是经过计算后,提出要求。
与电业局无关。
回复

相关推荐

APP内打开