各位前辈我在3D3S建模张弦拱屋架的时候,由于拉杆由几根吊杆将其中段吊起,于是我将拉杆打断成几段,并仍让这几段拉杆单元间的连接节点设为刚接,我想这样子这根拉杆仍然为一根连续的杆。可是当我再将这几段设置为只拉杆件后,很明显3D3S进行了将各连接节点的转动约束全部释放操作,于是,我手动在将这些节点又全部改动为刚接。用3D3S查询,3D3S仍然认为这根拉杆的所有打断的单元为只拉单元。呵呵,这样看起来貌似符合我的要求了,就是这根拉杆在吊杆参与下形成了一个连续梁,但只承受拉力,不承受压力。当然连续梁两端是铰接。
我在3D3S建模张弦拱屋架的时候,由于拉杆由几根吊杆将其中段吊起,于是我将拉杆打断成几段,并仍让这几段拉杆单元间的连接节点设为刚接,我想这样子这根拉杆仍然为一根连续的杆。
于是,我计算内力,看结果却是这些只拉单元上出现了压力,我愚昧,想请问大家我错在哪里?求大家帮我分析分析,谢谢