清扫口管径的确定
chp_0226
chp_0226 Lv.3
2011年04月01日 17:57:05
只看楼主

卫生间排水管道清扫口是地面式清扫口,施工图上面没有明确注明清扫口管径大小。打算把清扫口统一做成De80的,方便施工和采购,但是和监理协商不同意。我认为清扫口支管不影响排水管的气压和水力情况,应该可以做成统一的吧。但是拿不出具体依据,请高手指点。

卫生间排水管道清扫口是地面式清扫口,施工图上面没有明确注明清扫口管径大小。
打算把清扫口统一做成De80的,方便施工和采购,但是和监理协商不同意。
我认为清扫口支管不影响排水管的气压和水力情况,应该可以做成统一的吧。
但是拿不出具体依据,请高手指点。
免费打赏
chp_0226
2011年04月02日 08:48:58
2楼
没人关注啊。自己顶一下
回复
zt_email
2011年04月02日 08:56:08
3楼
规范4.5.13有清扫口尺寸规定的
小于DN100的排水管,尺寸与管道同径;大于等于DNN100排水管采用DN100的清扫口