塑壳开关--3PN型漏电断路器内部图
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2011年04月01日 14:44:09
来自于断路器
只看楼主

这是一个大的空气开关,俗称“塑壳开关”。不是那种微断。型号是DZ15LE-100/4901。仔细看,N线是不断的,焊接的接线端子处烧糊了

这是一个大的空气开关,俗称“塑壳开关”。不是那种微断。型号是DZ15LE-100/4901。

仔细看,N线是不断的,焊接的

漏电断路器内部01.JPG

漏电断路器内部02.JPG

漏电断路器内部04.JPG

漏电断路器内部05.JPG


接线端子处烧糊了
漏电断路器内部06.JPG

漏电断路器内部01.JPG


漏电断路器内部02.JPG


漏电断路器内部04.JPG


漏电断路器内部05.JPG


漏电断路器内部06.JPG

免费打赏
dgbyls
2011年04月03日 11:12:19
12楼
塑壳开关漏电断路器分两种,一种是断零线,一种是不断零线
回复
blwfzn
2011年04月03日 12:39:38
13楼
烧得挺厉害的,短路了吧。
回复
wd639478944
2011年04月03日 14:02:22
14楼
零线有好多都是焊接的,你可以选又断开零线的断路器。一般每种型号又有断开的。
回复
一阵风
2011年04月03日 14:38:59
15楼
这与质量应该关系不大。从上端口接线柱看,主要原因是使用问题:
1、接线时,没有严格压线,线头松动,闪弧可能性较显然;
2、用电负荷偏高,主要原因是负荷端有短路现象或超负荷运行。
请参考!
回复
mr_yon
2011年04月03日 16:44:06
16楼
DZ15LE的结构决定了它的性能就不会有多好.
回复
shanbobo1028
2011年04月03日 20:27:16
17楼
不错的图片 欣赏了
回复
woshixiaola6
2011年04月04日 00:32:56
18楼
更楼主学习了,希望楼主以后还能继续发一些好贴,让大家一起学习,呵呵,再此顶你以下哦!!!
回复
jiangjun7130
2011年04月04日 09:15:27
19楼
看断路器烧成这样子,估计哪个安装的家伙可能没吃饱吧,上桩头在接线时没有用力钮紧
回复
woshiyu168
2011年04月04日 10:43:01
20楼
呵呵 虽然看着断路器是山寨的 但是能看清楚接线情况 还是个学习的好东西 谢谢了
回复
pmljy
2011年04月04日 10:48:34
21楼
我也想知道
回复