三相异步电动机的自耦降压启动问题
dasenlulu
dasenlulu Lv.2
2006年04月12日 21:55:43
只看楼主

我遇到了自耦变压器在电机启动时烧坏了,在分析原因时,有人认为是由于短时间内电机多次启动造成的,短时间内多次启动电机是能引起自耦变压器烧坏,问题是多长时间是短时?多少次是多次?一种观点:10分钟内三次;另一种观点:4小时内二次.差距也太大了!!特在此向大家请教,到底是多长时间内多少次.有权威的规范吗?

我遇到了自耦变压器在电机启动时烧坏了,在分析原因时,有人认为是由于短时间内电机多次启动造成的,短时间内多次启动电机是能引起自耦变压器烧坏,问题是多长时间是短时?多少次是多次?一种观点:10分钟内三次;另一种观点:4小时内二次.差距也太大了!!特在此向大家请教,到底是多长时间内多少次.有权威的规范吗?
免费打赏
sunhan327
2006年04月12日 22:21:08
2楼
发错了吧。
到资料里看看。或者到行业里问问。
回复
dasenlulu
2006年04月13日 20:31:56
3楼
我就是找不到资料呀,也没有得到权威的答复
回复
shuaifengqi1975
2006年04月16日 21:53:25
4楼
应该是第一种。
回复
wxynews
2006年05月17日 22:04:27
5楼
1小时4次