消防电梯底下的排污泵按消防电源供电吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月31日 19:11:54
只看楼主

消防电梯底下的排污泵按消防电源供电吗?

消防电梯底下的排污泵按消防电源供电吗?
免费打赏
dianqipanli
2011年04月01日 19:34:46
12楼
水专业设置污水泵已经完成任务了。电梯是否是消防电梯,电气就得多上心了;因为各种电梯负荷等级,火灾报警系统设置都是电气的活。
回复
lenovoyxl
2013年01月24日 20:30:14
13楼
和我想的一样,果然是消防电源
回复
zrwde
2013年01月24日 23:29:05
14楼
答案已经很明确了。
欢迎加入QQ群3035669,建筑电气技术交流平台。
回复
yis359574718
2013年02月01日 16:17:25
15楼
出奇的所有人观点一致
回复
zxhccc
2013年02月01日 17:04:25
16楼
只有消防电梯的底部才设集水坑,这一点必须要清楚,所以潜污泵电源必须是双电源。实际上包括像地下室、地下车库中的潜污泵电源都必须是双电源。
回复