本人刚开始做消防,关于暖通专业的70度阀及280度阀很是不了解,盼高手解答 那些70度只要监视,那些即要监视又要控制,那些280度阀只要监视那些280度阀即监又控?
本人刚开始做消防,关于暖通专业的70度阀及280度阀很是不了解,盼高手解答 那些70度只要监视,那些即要监视又要控制,那些280度阀只要监视那些280度阀即监又控?
2楼
C和M都要
回复
3楼
我也不是特别清楚,这玩意问暖通吧,好像是分阀的用途,,
回复
4楼
楼主,根据以往做过的火灾自动报警系统设计,关于防烟、防火阀设置监视模块M,控制模块C的问题,大致归纳如下,仅供参考,欢迎大家提供意见。
空调系统的阀门功能代号主要是F(防烟、防火阀)、D(风阀)、C(常闭)、B(远程手动)、M(阀体手动)、E(电动)、V(风量调节)、H(280度)等,空调系统采用的阀体则是上面不同字母的组合,比如:FD、FDH、MEEH、MEC、MECH、BEC、BECH等,注意上面没有含有H的则是表示70度,有H的是280度,具体的可以问暖通专业。
像FD、FDH之类的就只需监视模块,而MEEH、MEC、MECH、BEC、BECH的就需要有监视和控制两种模块了。
回复
5楼
谢谢地板的答复
回复
6楼
十分感谢地板的专业解答
回复
7楼
学习学习了。。
回复
8楼
谢谢地板,这么一说清楚多了,非常感谢,之前这个问题一直困扰着我,学习了
回复
9楼
发一些阀门的接线图学习学习啊!
回复
10楼
路过 学习一下
回复
11楼
houqifeng1013 发表于 2011-4-2 10:28 楼主,根据以往做过的火灾自动报警系统设计,关于防烟、防火阀设置监视模块M,控制模块C的问题,大致归纳如 …谢谢,学习了
回复