我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!
我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!
2楼
增大梁端部截面试试
回复
3楼
是呀,增大梁端部截面,你应该有试过呀,
那还是调不下来就不知道咋回事咯
回复
4楼
你的模型不对,挑梁应尽量在柱子出挑出,你下面那根250x500的“挑梁”,就不是挑梁,它挑着一个300X650的梁,实际上你下面那个300X650的梁应该放到柱子上。
回复
5楼
主要是那300×650的梁上面是砌筑外墙的,所以才在这里才有一根梁。这样不对吗?
回复
6楼
受力不对,另外再做一根小梁或者不做也可以,荷载导进去!
回复
7楼
不做的话怎么处理才能把荷载导进去?
回复
8楼
结构布置存在问题,传力路径不好。最好是从右下角的柱子挑出梁作为边梁的支座。
回复
9楼
下面的 300X650的梁 从柱子挑出来,再在300X650 这个地方做个250X300的次梁
回复
10楼
同意楼上的说法,受力不好。定义250X500的梁,不算挑梁。
回复
11楼
调整外墙位置比较合适,当悬挑跨度不大时,可以将那梁调到柱悬挑位置,然后把荷载输到移动的梁上。和建筑沟通,墙上移,这样结构更合理一些
回复