求教室外镀锌埋地管连接
dz-jie
dz-jie Lv.3
2002年12月28日 19:40:43
只看楼主

室外镀锌埋地管(DN250)一般采用何种连接比较合适?是否有新规范要求小区室外消防管不能采用镀锌钢管呢?有规范严格要求镀锌管不允许焊接吗?求教!

室外镀锌埋地管(DN250)一般采用何种连接比较合适?
是否有新规范要求小区室外消防管不能采用镀锌钢管呢?
有规范严格要求镀锌管不允许焊接吗?
求教!
免费打赏
dj
2002年12月28日 20:23:17
2楼
可以用热镀锌管,焊接必二次镀锌。但是我建议这么大的管子还是用球墨铸铁管吧
回复
wbz_dream
2002年12月31日 23:41:17
3楼
规范说:镀锌钢管一般不允许焊接,如果焊接必须做好二次镀锌,那可是费用和时间都很麻烦的,一般可以沟槽连接,但是埋地的最好还是采用铸铁管,因为防腐好做,而且漏水隐患要小的多!
回复
jiangzin
2006年04月09日 14:31:48
4楼
:热镀锌钢管不允许焊接,可采用埋地沟槽连接,铸铁管一般只能用到1.0MPa,再高打压时爆管的可能大大增加了,不是管道本身耐压的问题,是打压时水里有气,爆接口,就我经验,ESFR喷淋供水管用铸铁管(球墨),爆管率100%!!
回复
ah-wangjun
2006年04月10日 01:28:58
5楼

这个问题也有很多人提,的确让我很伤脑筋,道理上来说,应该采用球墨铸铁管橡胶圈接口,但是很多现场施工人员都有你这样的说法,到底是因为什么?的确是规范建议不妥,还是施工有什么应该注意的没有注意,期待更多的高手参与讨论。
回复
zhming-wx@co163
2006年04月11日 16:16:41
6楼
室外埋地250管子最好不要用镀锌钢管。因为250管肯定不能丝接,只有用卡箍,法兰或者焊接,焊接的缺点上面已有说明,卡箍和法兰连接时按照施工规范要求每个法兰和卡箍接头的地方应该作检查井,事实上不太可能。所以宜考虑用球墨铸铁管或塑料管.
回复
飞鱼
2006年04月11日 18:28:13
7楼
DN250还有镀锌钢管??哪个厂家有生产啊,二次镀锌?

估计要采用球墨铸铁管比较合适