求助,梁的配筋率
小土牧
小土牧 Lv.4
2011年03月31日 10:27:29
只看楼主

请问梁的配筋率要控制在百分之一点五,是控制在梁的上截面还是下截面?或者上下截面都要控制???

请问梁的配筋率要控制在百分之一点五,是控制在梁的上截面还是下截面?或者上下截面都要控制???
免费打赏
magrett
2011年03月31日 11:26:45
2楼
梁上截面控制2.5,是梁上筋,跟竖向构件相交处的上部筋
回复
dz_l
2011年03月31日 12:10:20
3楼
对于抗震,梁最大配筋率不超过2.5%,比较经济的配筋率范围1%~1.5%,因此在实际设计中应控制好梁的截面。
回复
jiegouxiaosheng
2011年03月31日 12:55:16
4楼
新的抗震规范说梁端配筋率不宜超过2.5%~
回复
yjfjiayou
2011年03月31日 13:59:11
5楼
不宜当然不是不应啊!但是一般好像都没有这么高。
回复
小土牧
2011年03月31日 14:45:14
6楼
谢谢,学习了!!
回复
redwei2012
2011年03月31日 15:58:09
7楼
混凝土规范中规定(11.3.1):两端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%
已明确表述清楚,为纵向受拉钢筋
回复
chen13033576
2011年03月31日 16:09:20
8楼
楼主说的好像是实际中我们控制的梁配筋率 有个所谓的经济配筋率范围大概就是0.8%~1.5%

应该指的是单侧配筋率吧
回复
cereal9066
2013年08月13日 17:17:42
9楼
谢谢楼主分享
回复
海岸平涌
2013年08月14日 09:13:55
10楼
规范明确表示的是:梁端的纵向受拉钢筋的配筋率不大于2.5%。
貌似梁下部跨中受拉筋没有最大配筋率的限制。。。。
回复

相关推荐