请教:异形柱框架别墅底层梁抬柱可行吗?
dingyuelidyl
2011年03月31日 10:02:58
只看楼主

请教各位高手,异形柱框架别墅,底层梁抬柱可行吗?别墅三层,建筑造型为了立面的层次感,在一层以上把墙缩进去,这样的话结构布置就要形成底层梁抬柱,是否会对结构不利?感谢各位回帖的朋友!

请教各位高手,异形柱框架别墅,底层梁抬柱可行吗?
别墅三层,建筑造型为了立面的层次感,在一层以上把墙缩进去,这样的话结构布置就要形成底层梁抬柱,是否会对结构不利?
感谢各位回帖的朋友!
免费打赏
boy20003
2011年03月31日 10:52:38
2楼
可以的 注意按规范加强即可
回复
chen13033576
2011年03月31日 12:26:03
3楼
三层应该没什么问题 局部转换部位加强下就可以了
回复
offside
2011年04月01日 15:01:43
4楼
可以,在梁抬柱的的那一层按《异形柱规范》设置转换梁,转换层的板厚不小于150,转换梁梁宽不小于400
回复
yjyjyj3301
2011年04月01日 15:45:13
5楼
建模型的时候把梁设置成转换梁,且梁的截面加大,出图的时候在计算配筋的基础上再加大,最好能手工算一次,反正就三层,没多大的问题
回复
杨诚
2011年04月01日 16:40:49
6楼
网易结构论坛确实很好,在需要的时候,往往能找到资料。谢谢
回复
放牛哥
2011年04月01日 16:47:41
7楼
其实这种现象很常见,现在稍上档次的别墅都很难避免转换。
我的建议是
1.转换梁要保证足够的刚度,在转换梁与被转换的柱相交处,尽量拉上与转换梁垂直的梁
2.箍筋全长加密
回复
杨诚
2011年04月01日 16:55:08
8楼
网易结构论坛确实很好,在需要的时候,往往能找到资料。谢谢
回复
ymr19820401
2011年04月01日 16:57:33
9楼
其实这种现象很常见,现在稍上档次的别墅都很难避免转换。
我的建议是
1.转换梁要保证足够的刚度,在转换梁与被转换的柱相交处,尽量拉上与转换梁垂直的梁
2.箍筋全长加密
回复
chunshu20035170
2011年04月01日 21:15:36
10楼
可以的,我最近也做过这样的项目,本身荷载也不大
回复
yangjianbo123456
2011年04月02日 01:38:15
11楼
我现在做的别墅也这样的 按规范做足就可以了 毕竟不是高层的
回复