有一个110/35kV, 63MVA, 10.5%的变电站,如何计算高压侧和低压侧的短路电流?
有一个110/35kV, 63MVA, 10.5%的变电站,如何计算高压侧和低压侧的短路电流?
2楼
资料不全
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
3楼
还需要什么参数才可以计算?
回复
4楼
忽略系统阻抗(无穷大系统)时,变压器的短路电流=变压器的额定电流/阻抗电压%
用哪侧的电流就是那侧的短路电流。
回复
5楼
楼上,你说的系统无穷大的时候,请教,应该看什么书可以更加明白一点。
回复
6楼
请按工业与民用配电设计手册有关公式计算。
回复
7楼
等待解决~~~~~~~~
回复
8楼
订一下.
情况是
回复
9楼
先求阻抗的有名值,X=u%*U~2/100/S,然后通过电压与电流的关系求出短路电流,高压侧和低压侧有一个折算问题。
回复
10楼
学习学习,巩固下