恒温混水阀在地热系统中的应运
jidanqin
jidanqin Lv.3
2006年04月12日 11:55:56
来自于采暖供热
只看楼主

导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。

导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。
一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。
我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。
恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃-65℃之内任意设定,恒温混水阀会自动调节设定的出水温度。
图在附件里:

注:供水管温度为60℃-80℃-95℃ 混合水温度为:55℃

上图中的回水管路中的止回阀是保证循环泵只抽取地暖回水,如果回水温度高于混合出水温度,自动恒温混水阀会自动关闭热水进水,地暖系统自动循环,使回水温度下降后,在混入一定比例的高温水,节能效果显著。

在一个锅炉房或换热站同时为地板采暖和散热器采暖的住宅按供热时,可以使用大口径恒温混水阀或并联组合式混水阀,方式如图:
图2:

加压泵出水通往散热器供暖住宅和地板采暖的分支主管上安装的截止阀,可以根据供热需要调节管路的流量比例,也可以关闭一路,定时供热。
综上所述,如果在地板采暖系统中加装恒温混水阀,可以提高地板采暖系统的使用寿命,提高用户舒适度,更重要的节约能源,减少投资及运行费用。
具体的工程情况,要选用不同型号的恒温混水阀,如果您在工程中有什么问题,欢迎和我们交流.


1144819479331.jpg

3b63021893be8db5f62e.rar
109 KB
立即下载
免费打赏
jidanqin
2006年04月22日 08:52:27
12楼
我们的恒温混水阀是石蜡温包的,另外我们以前散热器恒温控制阀只是用在单独控制房间温度的,象你说的用散热器恒温控制阀通过控制回水管温度的,我还不太清楚,你那里有系统图吗,给我传过来啊。QQ:52192952
回复
huanglaowei
2006年04月22日 13:33:16
13楼
我说的回水unit-box,在如今展览会上国外展台很多了,想当年我们起草地暖标准的时候还是新东西,大家研究半天没有采纳。

那东西一个就得500多,而且得安装在墙上1。5米高,水管上墙也费力。不一定美观。

不过功能真是强大,泄水、跑风、回水温度恒温阀、室温恒温阀,全都集成了。

看了你们的资料,是沈阳北新,就明白你的温包原理了,咱还是熟人呢。
回复
flyingbird
2006年04月23日 02:57:51
14楼
想问下,系统里的水质一般不是太好,时间长了是否会对这个阀产生负面作用,以至于失去该有的效果?
回复
huanglaowei
2006年04月23日 11:47:57
15楼
在恒温阀的产品标准里,规定必须具有带水带压取出阀芯的功能,可以换阀芯,可以清理垢和堵塞。实现起来也不是很难。

混水阀还没有这项。

回复
jidanqin
2006年04月24日 13:00:05
16楼
一般情况下,户用的本身有过滤器,所以恒温混水阀这块没有什么问题的;另外如果是控制单元楼,最好在恒温混水阀进水口安装过滤装置(过滤球阀(可以在线清洗阀芯)或者过滤器)。
回复
liuyangkee
2006年04月26日 09:18:48
17楼
新设备 新用途 有用
回复
jidanqin
2006年04月27日 11:13:21
18楼
希望对大家有用!
回复
jidanqin
2006年04月30日 09:44:54
19楼
系统图!
回复
jidanqin
2006年05月17日 10:18:04
20楼
另外由于对外网高温水进行了流量调节,使得外网成为了变流量系统,如果对外网影响较大的话,外网水泵应安装变频或者是压差旁通阀。回水如果也是变流量系统的话,也应对循环泵进行压差保护。即在上图的恒温混水阀的出水端与回水进口端安装旁通阀!
回复
zengli_yu
2006年05月22日 16:36:39
21楼
在壁挂式锅炉系统中,即使是全地暖形式,最好也使用三通恒温混水装置.
这样可以提高锅炉的出水温度,有利于锅炉的防腐.
另外使用混水以后,地暖管进水温度能够得到保证,从而也能达到保护地暖管的目的/
在二次循环系统中,可以根据实际情况选择水泵,这样而不必拘泥于锅炉内置水泵.
反正的好处多多
回复