急:关于旅馆客房需要系数的选定
xiaolingdang
2006年04月12日 11:49:37
只看楼主

有一个旅馆,标间客房功率取为3.2KW,套间为5.2KW,同一层中有一个套间,16个标间。干线如何选择比较合理?如果是3*3.2KW或者4*3.2KW的干线需用系数选择多少合适?在电气设计规范中说明社会旅馆需用系数取的0.75~0.85。旅游旅馆取用的是3.5~4.5。那是不是说干线按那个选择

2006年04月12日 12:04:10
2楼
看电气措施第10页。看空调数量取动力系数,看建筑面积取照明系数,综合计算。算出计算电流,然后取干线。我是这么做的。
回复
xiaolingdang
2006年04月12日 12:14:01
3楼
那如果那样算的话 计算电流就很大了 空调数量为3个需要系数就为1了 而照明小于500M2 也为0.9呢 是不是偏大了呢
回复
xiaolingdang
2006年04月12日 12:29:18
4楼
这个算法在求楼层总开关的时候比较好,但是如果单单针对于3个客房的话,那支线线路就特别大,相当于需用系数0.95呢,这样的话,3*3.2的干线的话它的计算电流就49A了,是不是太大了。大家看呢?
回复
fasfaco
2006年04月12日 12:39:24
5楼
根据估算每层的总负荷用75的线就足够了。客房选16的就每问题了。