在雪种瓶内有液态,有气态。当我们加雪种的时候一般是加气态还是液态的制冷剂,。如果把瓶子翻过来加就很快加满了。这时候我怀疑加的是液态制冷剂。但是不知道这个对机子有没有影响。会不会是残渣来的不能用,会引起空调的制冷效果还差,怎样的。请教高手。
在雪种瓶内有液态,有气态。当我们加雪种的时候一般是加气态还是液态的制冷剂,。如果把瓶子翻过来加就很快加满了。这时候我怀疑加的是液态制冷剂。但是不知道这个对机子有没有影响。会不会是残渣来的不能用,会引起空调的制冷效果还差,怎样的。请教高手。
2楼
把钢瓶倒过来当然加的是液态了,如果瓶底有残渣的话确实有带进系统的可能,而且加液态控制的不好可能导致液击。但一般来说如果完全加气态的话,以来速度过慢,而且瓶内制冷剂 大量气话时间一长就会结霜结露,最后瓶内制冷剂压力降低,甚至无法继续充注制冷剂
回复
3楼
一般充注制冷剂应当是液态充注,为防止充注过程中出现液击现象,采取阀门控制进液量。一般名牌厂家的制冷剂基本无杂质,品质比较高,如果不放心,可在加氟表前端设置一个分子筛过滤器。更加保险。
回复
4楼
停机的时候可以充液,开机运行的时候为了安全起见最好充气体,现在的制冷剂品质都不错的,基本上不会存在你说的有杂质的情况,我是很少遇到的。
回复
5楼
在回液管充注,就可以了。。。
回复
6楼
把瓶倒过来,加的肯定是液体。
一般情况下在回气管加的时候,最好是加气体。
在阀后加的话,可以加些液体。
回复
7楼
为了防止液激,停机状态从液管加注液态制冷剂,开机状态最好加注气态制冷剂,但是一般很少按要求这么做的
回复
8楼
加液体制冷剂称液体充注,加气体制冷剂称气体充注。究竟采用哪一种,取决于制冷剂种类。
如果是R22等单一制冷剂,或R507等共沸混合制冷剂,可以用气体充注,也可以用液体充注。气体充注速度慢,但安全、不会出现液击。液体充注速度快,但掌握不好速度会造成液击。
如果是R404a、R407c、R410a等非共沸混合制冷剂,必须用液体充注。因为非共沸混合制冷剂的气体与液体成份不同,用气体充注会造成充入的制冷剂成份偏差。当然要是把一罐制冷剂完全充到一台机器时的时候是没有这个问题的。
以上所说充注均指开机充注。如果有加压定量充注机,则全是用液体充注,而且是停机充注在冷凝器中。
回复
9楼
俺赚土木币来的,不好意思来了你们这!!对不起!
回复
10楼
加气态的冲注速度很慢,而且瓶内的液体汽化会降低瓶内的压力,但对压机比较安全,加注液体要注意液击,两种方法各有利弊,
回复
11楼
如果你是行家,你就是精明的过头了,如果你是外行,也就没什么好说的了,已经到无法可说了,不过那一样,基本都是杞人忧天
回复