我们这里城市道路下中压天然气管径DN219、DN110mm,住宅小区内低压天然气管、即庭院管一般管径多大? DN300?DN500?调压器一般多大? 设置在地上、还是地下?
我们这里城市道路下中压天然气管径DN219、DN110mm,住宅小区内低压天然气管、即庭院管一般管径多大? DN300?DN500?
调压器一般多大? 设置在地上、还是地下?
2楼
进调压箱的为中压管,出调压箱的为低压庭院管,管径一般大于中压管。具体管径和调压箱大小要根据小区用气规模来定。调压箱必须是在地面上,可以挂在墙上或立在绿化带上。
回复
3楼
同意二楼的观点
回复
4楼
PHNIX的热泵可以设置回水温度,可以考虑用该公司的机组
回复
5楼
进燃气调压站的是中压管道
具体管道规格与小区户数有关
调压站都是地上式的。
回复
6楼
进燃气调压站的是中压管道,具体管道规格与小区户数有关:用汽户越多,供气管管径就越大,燃气调压站一般都是地上式的。
回复
7楼
呵呵,都说得不错。工业用户与民用户区别较大,一般根据用量(m3/h)确定管径,查阅燃气设计手册就可以了。
回复
8楼
进燃气调压站的是中压管道
具体管道规格与小区户数有关
调压站都是地上式的。
回复
9楼
调压器分为调压站、落地式调压箱、壁挂式调压箱。调压站、落地式调压箱两种设备的供气量基本没有区别,但面积却相差非常大。在北京地区,设置哪一种是需要公关的。而西安要求必须采用落地式调压箱,并且容量有一定限制,供气量大了,虽然可以选择单台设备,但当地也让你选择多台。
所以说,燃气由于目前还是基本处于垄断地位,技术之外的因素太多,具体信息最好咨询当地的燃气管理部门及设计单位。
回复
10楼
小区内中压管一般DN110,低压管一般dn63~dn110,调压箱是地上式的,埋地管用PE燃气管,地上管用无缝钢管焊接。
回复