架空线路改造施工应注意些什么?
19931030lqh
2006年04月11日 23:07:44
只看楼主

我公司最近要对家属区架空线路进行改造,公司让我做技术监理,但以前没有做过。线路是由两部分组成,一部分带有高压,另一部分是低压给家属区供电。现不知应该在施工中应注意那些项目。请各位同仁指教一二。谢谢了!!!!

我公司最近要对家属区架空线路进行改造,公司让我做技术监理,但以前没有做过。线路是由两部分组成,一部分带有高压,另一部分是低压给家属区供电。现不知应该在施工中应注意那些项目。请各位同仁指教一二。谢谢了!!!!
免费打赏
bilzzard
2006年04月12日 11:38:59
2楼
需要注意的主要问题:
一、工程用的材料是否符合要求;
二、工程中安装工艺是否符合要求;
三、现场的安全措施是否满足要求;
特别注意:
一、高低压相序不要弄错了;
二、低压零线绝对不能弄错;
其它问题就随机应变了。
经验之谈,没有什么理论依据。
回复
shidingfei
2006年07月10日 18:39:11
3楼
最关键就是不能把低压零线弄错了,那会烧毁电器的
回复
cxdl
2006年07月12日 08:15:41
4楼
1、家属区改造档次应该高一点,建议用电缆,由于电缆费用较高,因此在开工前应充分调研、查勘,征求小区居民意见,确定电缆走向,控制材料用量,提升工程效益。
2、施工前编制三措方案,使工程施工安全可控,工艺先进,要知道,如果在家属区施工出现安全问题,那会“死”得比其他工程更难看。
3、正如上面两位老兄说的,通电前高低压相序要正确,低压零线作好标记,千万别与火线混了,切记在通电后,对低压相零线再进行测试一下,以校正前段工作,确保居民安全使用电器设备。
回复

相关推荐

APP内打开