工程施工照片
zhangtongzhu2011
2011年03月29日 21:07:30
来自于工地图片
只看楼主

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg


照片 007.jpg


照片 008.jpg


照片 009.jpg

免费打赏
minixindi
2011年04月02日 10:32:50
12楼
谢谢分享!
回复
lpyz1314
2011年04月02日 10:56:23
13楼
从图中看不知道是软接留的太长了还是风道做的太短了,感觉送回风距离有点近。另外为什么不做点顿口下来呢
回复
fc_hvac
2011年04月02日 11:20:58
14楼
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!
回复
老板来碗小面
2011年04月02日 13:27:21
15楼
其实下出风应该接一段短管在接软接,感觉风管用的像酚醛材质
回复
tianrean
2011年04月02日 16:45:35
16楼
弱弱问句,软接是否有点长了?
回复
hvacbobo
2011年04月02日 18:18:18
17楼
回风口和送风口离的距离太近了,有问题吧
回复
追风的云
2011年04月02日 21:24:37
18楼
好!!!!定!!!!!!!
回复
sosoxin
2011年04月02日 23:42:40
19楼
降口怎么看着那么单薄啊??????????????呵呵
回复
wyl6663
2011年04月03日 11:03:36
20楼
好图片,学习了,谢谢
回复
dboy611
2011年04月03日 16:57:02
21楼
回风口这样装,风机盘管的电机和叶轮检修不方便啊。