构造柱
xiaomu0
xiaomu0 Lv.3
2011年03月29日 19:46:58
只看楼主

这个构造柱的加密区符合要求吗??

这个构造柱的加密区符合要求吗??

SAM_7329.JPG

免费打赏
dabin58
2011年03月29日 20:24:36
2楼
构造柱按图纸要求 ,一般不加密吧
回复
xiaomu0
2011年03月29日 22:38:42
3楼
要是要求参照图集做, 不就的加密了。
回复
yc5740
2011年03月29日 22:47:35
4楼
为啥不用焊接啊 可以节约不少钢筋的
回复
cywt
2011年03月30日 14:27:34
5楼
符合要求,加密要在柱根部、顶部及主筋搭接范围加密。柱子主筋接头位置留的不对。
回复
mony31
2011年03月31日 22:03:03
6楼
上下加500就可以了 你这箍筋很是给力啊
回复
gaodongyang
2011年04月03日 19:50:35
7楼
箍筋乱七八糟的,应该上下加密啊
回复
gyq200732
2011年04月04日 13:59:30
8楼
加密要在柱根部、顶部及主筋搭接范围加密。柱子主筋接头位置留的不对。
回复
marsxing
2011年04月04日 16:29:57
9楼
加密位置对,但不规范。构造柱的加密应和框柱一样,详见101图集!
回复
xg19631024
2011年04月04日 18:27:16
10楼
钢筋绑扎不好,柱根部未清理,大马牙不正确
回复
夜宿寒林
2011年04月04日 19:11:55
11楼
施工质量很差,箍筋间距误差太大。清理不干净。构造柱接头位置也不对;接头也应该错开50%啊!
回复