地暖设计主要参数
shizixiaowei
2011年03月29日 09:43:20
来自于采暖供热
只看楼主

地暖设计主要参数(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)1:地板表面的平均温度:①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。 ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。 ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。 2、供回水温度: ①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。 

地暖设计主要参数

(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
1:地板表面的平均温度:
①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。 
②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。 
③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。 
2、供回水温度: 
①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。 
②供回水温差宜小于或等于10℃。 
3、热负荷: 
①地暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。 
②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。
4、有效散热面: 
计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。 
5、填充层: 
①填充层的厚度不应小于5cm(包括面层)。 
②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于8mm的伸缩缝。 
③地暖加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于200mm的柔性套管。 
6、压力:
工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。 
7、流速: 
地暖加热管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超过30Kpa。 
8、绝热层:
楼板结构层间应设地暖绝热层,宜采用聚苯乙烯板,表观密度≥20kg/m3,厚度不宜小于20mm。
免费打赏
善国阿满
2011年05月21日 22:48:27
12楼
第六条0.8是从暖通规范中直接引用的,也有些资料说低于0.6比较好,寿命会少收压力影响
回复
landry2008
2011年06月29日 09:55:38
13楼
不错,学习了下
回复
ning_lu
2011年08月17日 13:42:59
14楼
学习了,不错
回复

相关推荐

APP内打开