只看楼主

地暖设计主要参数(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)1:地板表面的平均温度:①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。 ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。 ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。 2、供回水温度: ①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。 

地暖设计主要参数

(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
1:地板表面的平均温度:
①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。 
②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。 
③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。 
2、供回水温度: 
①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。 
②供回水温差宜小于或等于10℃。 
3、热负荷: 
①地暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。 
②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。
4、有效散热面: 
计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。 
5、填充层: 
①填充层的厚度不应小于5cm(包括面层)。 
②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于8mm的伸缩缝。 
③地暖加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于200mm的柔性套管。 
6、压力:
工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。 
7、流速: 
地暖加热管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超过30Kpa。 
8、绝热层:
楼板结构层间应设地暖绝热层,宜采用聚苯乙烯板,表观密度≥20kg/m3,厚度不宜小于20mm。
免费打赏
yl_8604
2011年04月15日 17:05:16
2楼
填充层不小于5cm是不是值得商榷。苯板加地暖管就接近4cm了,填充再5cm,再来个什么地面砖或者地板之类的,层高就很低了
回复
dyq373151
2011年04月15日 17:19:35
3楼
学习了 感谢楼主分享
回复
xuli2211086
2011年04月15日 23:10:26
4楼
实际运行中,地暖的供水温度都在40度左右,最冷的时候也不会超过50度,温差也到不了10度,也就是5度左右
回复
hello_m
2011年04月17日 11:36:04
5楼
真是好贴,学习了,顶
回复
aigo725
2011年04月17日 14:51:20
6楼
地暖正常水温都设定在55-60度之间!
回复
kenzhousong
2011年04月19日 00:44:48
7楼
这个间距的确定没有明确~
回复
nmhua
2011年04月20日 14:19:58
8楼
不错帮你 顶顶
回复
rdhjlzl
2011年04月26日 08:40:27
9楼
谢谢楼主学习学习
回复
zauzauzau122703
2011年05月18日 14:16:43
10楼
50度左右吧
回复
ytj2112
2011年05月20日 16:08:49
11楼
进来学习一下
回复

相关推荐

APP内打开