电梯井道照明可以由电梯的控制柜供电吗?
hhsscc
Lv.13
2011年03月29日 09:29:12
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
电梯井道照明可以由电梯的控制柜供电吗?
电梯井道照明可以由电梯的控制柜供电吗?
免费打赏
建筑电气
2011年03月29日 15:43:03
2楼
等待高人来回答
回复
dianqipanli
2011年03月29日 18:52:46
3楼
《民用建筑电气设计规范》9.4.4
机房配电应符合下列规定:
1电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
不应该从控制柜供电,现在电梯厂家供货带有电源柜,里面配置了专门的空开,此电源柜总空开切断时,以上几个回路不断电。