灯是60W节能灯,用聚光罩安装的,装好后出问题了,去到地方看了一下,才知道有问题,我把图画出来了,让大家看看,如果这样接,会有什么样的问题出现!
灯是60W节能灯,用聚光罩安装的,装好后出问题了,去到地方看了一下,才知道有问题,我把图画出来了,让大家看看,如果这样接,会有什么样的问题出现!
![出错的实物灯线图.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DC/98/rBBhH11JqoKAcrviAAGizVnZIdU846.jpg)
2楼
存在2个等串起来的问题啊.
回复
3楼
从左到右数,第二、五、六列线路有问题,出现串联了。
回复
4楼
串连了,但是灯会有什么现像,可能大家不清楚,这个问题,当时我去时,发现二号和五号灯在闪,过去看下开关,发现六号灯的开关是关着的,但是灯也在亮,但是二号灯和五号灯在闪,当六号灯开关合上后,二号灯和五号灯灭掉,六号灯还照样亮着。
结果我将六号灯线接到零线上后,二号灯和五号灯亮起来了,后来六号灯就不会亮了,嘿嘿,很垃圾的我,查了下线路,发现接线的时候,出现了上图的现像,嘿嘿,很郁闷吧!
回复
5楼
胡工厉害啊啊
回复
6楼
一般大家都是循规蹈矩,没有在实际当中碰到过这种情况,所以也不清楚故障现象会是怎样。
回复
7楼
应该是亮着的,为什么会出现闪的现象呢?
回复
8楼
第3 和最后一个开关闭合 都能使 火线之间串联了灯具
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
9楼
你这些等的额定电压是多少的呢?
串联会降低每个灯两端的电压
回复
10楼
不知道是设计错的还是接错的?能接触这种线出来的人不简单啊,至少我如果看图接线会迷糊的。