《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006.rar
xiaoniaoh2
xiaoniaoh2 Lv.7
2011年03月28日 16:17:10
只看楼主

这是比较全面的规范,网上曾经有这方面的资料,但是不全,缺少第8部分,这个是全面

这是比较全面的规范,网上曾经有这方面的资料,但是不全,缺少第8部分,这个是全面
5c23302d282a6c2e6650.rar
61.3 KB
立即下载
免费打赏
zjh1088
2012年04月23日 21:56:45
22楼
楼主辛苦了。
回复
goldengate
2012年04月24日 11:07:01
23楼
下载了,谢谢了!请问:
《机械制造企业安全生产标准化 规范》内,有关于变配电站的一段文字,从哪里来的?出处?

4.2.35.3 变压器、发电机
4.2.35.3.1 绝缘介质液位、压力指示应清晰,且无泄漏,电能质量及相关额定参数符合运行规定。
4.2.35.3.2 温控装置连接应正确,信号清晰,不超过其允许值。
4.2.35.3.3 绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠,有定检资料。并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的保护装置,且完好、可靠,有定检资料。
备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置。
4.2.35.3.4 瓷瓶套管应清洁无积尘、无裂纹、无放电痕迹。
4.2.35.3.5 室内应有良好的采光和通风,设备运行时无异常声响,高压隔离刀闸断路器手力操动开关应加锁。
4.2.35.3.6 变压器外廓(防护外壳)与变压器室门和墙壁应符合以下要求:
——干变(有IP2X及以上防护等级)外廓与门净距:1000KVA以下应为0.6m,1250~2500KVA应为0.8m;干变之间距离应大于1m,并应满足巡视维修的要求;
——配电装置中电气设备的网状遮栏高度应大于1.7m,网孔应小于40×40mm,围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m,其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固,PE线连接可靠;
——危险部位(工况)应有遮栏与警示色标,或监视报警装置。
回复
swthjh500
2012年04月25日 06:33:57
24楼
好东西,正在做直埋电缆
回复
swthjh500
2012年05月12日 20:05:35
25楼
谢谢啦,工作中正好用得上!!
回复
xulinzhang1
2012年05月12日 20:47:00
26楼
很好的规范,谢谢!
回复
zhj1179
2012年06月16日 09:24:52
27楼
谢谢分享
回复
az456987
2012年06月16日 10:10:22
28楼
来学习哈 谢谢
回复
jsh705jsh
2012年07月04日 14:53:27
29楼
该规范工程中经常要用到的,谢谢!
回复
xudashao2002
2012年12月02日 22:26:16
30楼
不错的资料。谢谢楼主的分享!
回复

相关推荐