公司产品外壳是一金属集装箱,集装箱上设有接地装置,直接接到接地极。集装箱内装有电脑,UPS,机柜等设备。现在想做个等电位连接。单独设等电位接地体肯定最好。但能否把导电设备接到外壳上,通过外壳接地。(这个可行吗?)

公司产品外壳是一金属集装箱,集装箱上设有接地装置,直接接到接地极。

集装箱内装有电脑,UPS,机柜等设备。现在想做个等电位连接。单独设等电位接地体肯定最好。但能否把导电设备接到外壳上,通过外壳接地。(这个可行吗?)
免费打赏
boeing_s
2011年03月29日 11:45:59
12楼

我不知道高斯定理放在这里能解释什么问题,能麻烦给讲解一下么?
我只知道哪怕集装箱是封闭金属体,内部也一定存在电压差,这就是要做等电位联接的原因
至于集装箱是不是需要再与地连接,至少对等电位来说是完全没有必要
回复
mzwl2009
2011年03月29日 12:36:06
13楼
做等电位即可, 不必接地

等同于飞机外壳等电位的情况
回复
bjx1025
2011年03月29日 12:44:46
14楼

户外设备,接地是为防雷
回复
muyuyao
2011年03月29日 12:49:45
15楼
做等电位即可, 不必接地

等同于飞机外壳等电位的情况

-------基本赞同,仅对“不必接地”不赞同,至少要跟集装箱封闭金属体联一下,如同总等电位联接之后还必须与基础(及室外)接地装置联接一样!!!
回复
bjx1025
2011年03月29日 13:09:06
16楼




这个比较靠谱
回复
bjx1025
2011年03月29日 14:49:50
17楼
回复
bjx1025
2011年03月29日 15:09:35
18楼
回复
bjx1025
2011年05月11日 16:12:52
19楼
回复
bjx1025
2011年06月01日 14:47:21
20楼
但请问集装箱本体和等电位接线排应该最少有几处连接点?集装箱外部尺寸为8000×2591×2591。设备蛮大的。