2500干变有问
ttiiee
Lv.12
2011年03月28日 15:27:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问2500KVA容量的干变一次侧选择电缆应该多大
请问2500KVA容量的干变一次侧选择电缆应该多大
免费打赏
jc22chuan
2011年03月28日 17:14:10
2楼
240的。
应该是差不多了
回复
lingxuct
2011年03月28日 17:22:23
3楼
一问:变压器一次电压是多少?
二问:一次电缆需要多长?
三问:一次电源是不是专线(有断路器的继电保护)?
四问:如有继电保护的,那这台变压器断路器的远后备过流保护的定值是多少?
四个问题是解决“电缆末端短路,且断路器因故拒动,保证远后备保护可靠动作”的问题,才能计算出电缆阻抗。
回复
ttiiee
2011年03月28日 18:23:52
4楼
变压器10/0.4
回复