请各位大师帮下忙,有关变频供水的!这是一个小型水厂,供水规模为1.6万立方米/日,最高日用水量变化范围为40l/s~310l/s,扬程变化为50~55m,我想选用变频供水方式,但不知道选什么样的变频供水装置?
请各位大师帮下忙,有关变频供水的!这是一个小型水厂,供水规模为1.6万立方米/日,最高日用水量变化范围为40l/s~310l/s,扬程变化为50~55m,我想选用变频供水方式,但不知道选什么样的变频供水装置?
2楼
选一台大泵配变频仪,该泵额定流量应300l/s左右,扬程55m左右,Q-H特性曲线平缓。另配一台参数相当的大泵作备用泵,再配一台小泵作夜间使用。仅供参考。
回复
3楼
2楼的选泵有问题,300L/S单泵不太经济,建议用三台150L/S的水泵,两用一备,单机功率在75-90KW,变频用一拖三的比较好,QQ:495466354
回复
4楼
这么小的供水量用变频仪会不会太奢侈
一台进口变频仪100多W
回复
5楼
不会太贵,90KW的变频器我所用过的进口的大概在六七万吧(ABB、西门子、欧姆龙),国产的大概在四万左右(森兰、惠丰、爱默生),但像上面这样规模的水厂建议用进口的,
如果配上外围设备(三菱PLC、D/A接口、设定显示单元、手动降压启动电路、流量变送器和常规的接触器、热继电器等)三台泵的,两只GGD800*600)柜可以放下,
上面所有配置总价在17-21万之间可以搞定。
回复