本人是电气专业,刚接触制冷,请教各位高人,冷凝器和蒸发器耗电的地方只是风扇吗?看到有的文章里写W=PV/n,P是压降,V是空气流量,n是风扇效率,那么这三个量该怎样计算呢?功率与传递的热量,温差或者制冷剂比焓有什么关系呢?谢谢各位。
本人是电气专业,刚接触制冷,请教各位高人,冷凝器和蒸发器耗电的地方只是风扇吗?看到有的文章里写W=PV/n,P是压降,V是空气流量,n是风扇效率,那么这三个量该怎样计算呢?功率与传递的热量,温差或者制冷剂比焓有什么关系呢?
谢谢各位。
2楼
你先去看本制冷技术吧
回复
3楼
冷凝器与蒸发器都没有功率,因为它门没有耗电的部品。与冷凝器,蒸发器搭档的风扇或者水泵是有耗电的,具体耗电情况在结构顶下后,定频时,它的耗电值一般是定值。
回复
4楼
受教了,非常感谢
回复
5楼
完全同意,哈哈
回复
6楼
那个公式单位统一到国际单位,得到的应该是w
比如每秒一立方米,20帕,乘积应该是20W
回复
7楼
个人观点:
你这个功率只是风机的功率,和蒸发器冷凝器功率关系不大。应该是属于输入功率的范畴。
回复
8楼
好东西先谢谢了
回复
9楼
确实如7楼所说,都只是风机的输入功率,
回复
10楼
冷凝器和蒸发器作为换热器件,本身并不是耗电设备,所标注的多少KW一般是换热量
当然,风冷换热器的风机是耗电设备。水冷式换热器的水泵也是耗电设备
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-30 00:00 编辑 ]
回复
11楼
先谢谢楼上几位的回答。这里我需要的只是估算制冷系统的耗电量,那么只用包括压缩机功率和两个换热器风扇的功率就行了对吗?我的理解是这些工件工作时的功率是一定的,耗电量只是启动时间的函数,这样理解对吗?还是说压缩机功率随着温度上升的程度会有变化呢?
回复