PKPM 门刚 活荷载0.3还需要输入雪荷载吗?
坏脾气7000
2011年03月27日 22:52:36
只看楼主

规程里讲,屋面活荷载不与雪荷载同时考虑。另外积灰荷载需要输入吗?

规程里讲,屋面活荷载不与雪荷载同时考虑。

另外积灰荷载需要输入吗?
免费打赏
sfymax
2011年03月31日 18:00:38
12楼
有时还应该考虑互斥活荷载 例如带女儿墙积雪情况下
回复
feng_wh
2011年06月11日 17:37:25
13楼
是怎么样的就怎么输,sts自动根据规范进行荷载组合。
回复
zy_0925
2011年06月12日 01:14:57
14楼
雪荷载与0.3KN/M2的活荷载取较大值,要注意的是:如果取0.3KN/M2,此时活荷载应考虑不利布置;而雪荷载较大时(例如雪荷载为0.5KN/M2),可不考虑雪荷载的不利布置,但同时应满足活载取0.3KN/M2时按不利布置考虑是安全的。
回复
天空空
2011年06月12日 08:04:37
15楼
这个问题困扰了很多人,其实荷载规范和门式钢架规程上其实写的很清楚,你的这种困惑是很多现在做设计没有理解规范给你的错误信息,因为我才搞设计的时候,就是被误导过。
回复
yueyue_niao
2011年06月23日 10:58:15
16楼
我也有类似楼主的疑惑,搜索到了此帖,基本明白了。
如果是排架结构,那就只能取0.5了,关键是分清结构形式
回复
小短
2011年06月29日 11:15:32
17楼
屋面均均布活荷载不与雪荷载同时组合,仅取两者中的较大值。屋面积灰荷载应与雪荷载和屋面均布荷载两者中的大值同时组合
回复
ivon520
2011年08月16日 10:39:19
18楼
问15楼:雪荷载为何可不考虑不利布置,如:屋面两坡化雪速度不一,是否会产生不利布置;你这边可有什么依据没有。