2楼
根据说明书,我的eps的零线直接接在配电柜的零排上。
回复
3楼
eps的零线直接接在配电柜的零排
回复
4楼
能有设计依据吗?
回复
5楼
EPS出线重复接地问题与选用的接地制式有关,可参考图集《08D800-8》148页左右
回复
6楼
我们一般不做重复接地,只是把零线接在零排上
回复
7楼
EPS平时工作是直接市电供的,只有停电的时候才会转到电池加逆变器
所以你上级是TN-S的话,肯定不能零线接地,只能接零排
包括UPS也是,如果输入端没有设置隔离变压器的话,也不允许在输出隔离变处把零线接地,虽然很多人号称输出隔离变可以接地来消除零地电压
回复
8楼
很有道理,但规范上要求不停电电源的输出端N线作重复接地,且还是强条啊,难道规范错了?困惑啊!
回复
9楼
看到很多工程中,设计都有重复接地的,一般都是从建筑物的总等电位箱引过来一根BV线,压在EPS柜内的零排上。
回复