【请问】EPS电源输出的中性线是否要做重复接地?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月27日 19:14:02
只看楼主

EPS电源输出的中性线是否要做重复接地?

EPS电源输出的中性线是否要做重复接地?
免费打赏
鸭江绿水
2011年03月27日 20:05:09
2楼
根据说明书,我的eps的零线直接接在配电柜的零排上。
回复
zhsw512_163.com
2011年03月28日 10:15:20
3楼
eps的零线直接接在配电柜的零排
回复
hhsscc
2011年03月29日 08:46:34
4楼
能有设计依据吗?
回复
wuxiaohu0908
2011年03月29日 18:31:25
5楼
EPS出线重复接地问题与选用的接地制式有关,可参考图集《08D800-8》148页左右
回复
liqing126
2011年03月29日 20:17:01
6楼
我们一般不做重复接地,只是把零线接在零排上
回复
boeing_s
2011年03月30日 17:12:31
7楼
EPS平时工作是直接市电供的,只有停电的时候才会转到电池加逆变器
所以你上级是TN-S的话,肯定不能零线接地,只能接零排
包括UPS也是,如果输入端没有设置隔离变压器的话,也不允许在输出隔离变处把零线接地,虽然很多人号称输出隔离变可以接地来消除零地电压
回复
hhsscc
2011年03月30日 21:11:08
8楼
很有道理,但规范上要求不停电电源的输出端N线作重复接地,且还是强条啊,难道规范错了?困惑啊!
回复
aizhuwa
2011年03月31日 09:09:45
9楼
看到很多工程中,设计都有重复接地的,一般都是从建筑物的总等电位箱引过来一根BV线,压在EPS柜内的零排上。