所有的丙类厂房和丙类库房要设火灾自动报警吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月27日 18:31:42
来自于防雷减灾
只看楼主

所有的丙类厂房和丙类库房要设火灾自动报警吗?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-27 18:41 编辑 ]

所有的丙类厂房和丙类库房要设火灾自动报警吗?

[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-27 18:41 编辑 ]
蛋腚
2011年03月29日 07:11:35
2楼
这个还真不好说,50平米的也要做?问问当地消防部门吧。
回复
hhsscc
2011年03月29日 08:52:18
3楼
火灾自动报警设计规范是要求做的啊!
回复
goodcwy
2011年03月30日 14:57:33
4楼
做不做要看防火规范,然后怎么做才看火灾自动报警设计规范。不要搞反了
回复
netling
2011年04月02日 16:36:05
5楼
按照规范的规定,丙类库房是应该设置火灾自动报警系统的
对于LS的说法,按照规范的解释权归属及使用范围,应该是专业的覆盖综合的,所以还是要考虑火灾自动报警规范,消防验收时候可不会接受说防火规范内没有明确规定的就不需要做的说法
对于丙类仓库在整个建筑中仅仅面积很小,可以参考防火规范:

一座厂房内或防火分区内有不同性质的生产时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采取防火措施能防止火灾蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。
回复
老徐小张
2011年04月14日 13:57:32
6楼
丙类厂房应该做,仓库的话就要看面积确定保护等级了。
回复
conglin601
2013年07月24日 10:06:13
7楼
地下的丙类库房呢?设备上喷淋了。面积超过一千了。
回复
donglish0916
2013年07月29日 11:41:22
8楼
不好笼统概括的
回复
lwchn
2014年03月28日 10:14:23
9楼
还是不大确定
回复
qq_1395746051675
2014年03月28日 19:39:33
10楼
每年一次当地消防部门检查,看仓库面积方面,面积大需要用到自动火灾报警器。
回复
酒后驾车
2014年07月26日 12:58:20
11楼
netling 发表于 2011-4-2 16:36 按照规范的规定,丙类库房是应该设置火灾自动报警系统的对于LS的说法,按照规范的解释权归属及使用范围, …《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB 50016―2006。 11.4 火灾自动报警系统和消防控制室 11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间; 2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房; 3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房; 4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等; 5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆; 6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑; 7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆; 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店; 10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所; 11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。设不设按新《建规》规定,怎么设按《火规》执行。