失压脱扣的问题
好运常在
好运常在 Lv.12
2011年03月27日 17:45:11
只看楼主

低压进线柜主进开关必须装失压脱扣器吗?我们的箱变全装了,但大多用户嫌麻烦,都给拆去了。不知规范有没有规定?

低压进线柜主进开关必须装失压脱扣器吗?我们的箱变全装了,但大多用户嫌麻烦,都给拆去了。不知规范有没有规定?
免费打赏
hello_co188
2011年03月27日 19:07:10
2楼
低压进线柜主进开关装失压脱扣器用户怎么会觉得麻烦啦
装了能提高供电质量和降低低电压造成的损失。
回复
鸭江绿水
2011年03月27日 20:08:55
3楼
失压脱扣在晃电时容易动作,造成的损失更大。所以我们的低压进线柜主进开关装失压脱扣器也拆除了。
回复
好运常在
2011年03月27日 21:18:36
4楼
解释一下他们麻烦的原因是高压停电,他们还得来合闸,特别是晚上。
回复
ycshisheng
2011年03月27日 22:36:23
5楼
我们公司做的箱式变电站中的低压进线柜中的欠压线圈客户的电工有要求嫌麻烦的我们都给拆了!!!
回复
chjs001
2011年03月27日 22:42:03
6楼
哪里能随便拆掉啊,高压停电了,要是断路器没有断开,等电送过来的时候容易出事,或者设备自行运行之类的
回复
mr_yon
2011年03月27日 23:03:40
7楼
大部分客户都是不要的,装了也要拆,用它来直接起动设备的必须装..
回复
无影
2011年03月28日 13:32:35
8楼
我们这里供电部门有要求,630还是800KVA以上的,在低压配电柜里要设置失压脱扣保护。
回复
zdhslihaibo
2011年03月28日 22:32:13
9楼
我个人认为低压进线柜是必须装失压脱扣的,如果上一级突然停电,而低压进线柜没有跳掉,等上一级突然送电时,下一级许多负荷突然得电,很容易出事故。
回复
ccc.99
2011年03月29日 08:22:07
10楼
我的箱变就没有,太麻烦了,高压有自动重合闸,可咱低压没有啊,还是不要的好。不过如果高压缺相的话,低压三项设备控制又不完善的,还是要有
回复
mr_yon
2011年03月29日 08:37:42
11楼
一般箱变竣工验收后都交给了供电部门,物业上管不了,他们又无人值守,所以大都不要求装.
回复

相关推荐