请教备自投方面的问题
dspfun
dspfun Lv.2
2006年04月11日 10:24:24
只看楼主

请教高人,在10kv配电领域,两条进线互为备投,有采用母联的形式吗?

请教高人,在10kv配电领域,两条进线互为备投,有采用母联的形式吗?
免费打赏
tcchezhong
2006年04月11日 10:35:48
2楼
普通的高压柜,加BZT装置。
回复
zhgtn
2006年04月11日 10:57:26
3楼
就是工作进线加备用进线
回复
dspfun
2006年04月11日 11:15:45
4楼
工作进行和备用进线是用单母线还是采用分段母联的形式?
回复
tcchezhong
2006年04月11日 12:32:39
5楼
冷备用的,可采用单母线接线。
分别供负荷,故障时带全负荷的,采用单母线分段接线。
负荷有特殊要求的,按要求做。
回复
ljq5168
2006年04月11日 21:35:16
6楼
单母线时,一进一备,这时用线路备自投。单母线分段接线时,采用母联备自投。
回复
bjkg11@co163
2007年08月20日 21:56:36
7楼
10KV系统,双电源采用单母线分段方式,可采用母联BZT装置,我单位即是这样.