电缆求助
wd3241010y
wd3241010y Lv.2
2011年03月26日 18:23:36
只看楼主

有一电缆直接从变压器低压侧接的线,电缆好像是35到50平方的样子,装的是400安的断路器,这样的做法合适吗?电缆能承受的了那么大的载流量吗?

有一电缆直接从变压器低压侧接的线,电缆好像是35到50平方的样子,装的是400安的断路器,这样的做法合适吗?电缆能承受的了那么大的载流量吗?
免费打赏
hello_co188
2011年03月27日 01:21:35
2楼
如果电缆是35到50平方的样子,装的是400安的断路器,那断路器就大了一点。
回复
dianqipanli
2011年03月27日 14:55:41
3楼
电缆的载流量根据负荷的容量,不是变压器的容量。不过,400A断路器保护你所说的电缆还是大了,按照现在电缆所能够负担的负荷,断路器起不到保护作用。
回复
amins2011
2011年04月02日 16:45:23
4楼
你那电缆的载流量根本负荷不了,并且断路器起不到保护作用。如果想了解电线电缆的载流量试验目的和试验内容的话,就在网上搜索 电线电缆网技术和知识论坛可能那里说的技术方面比较清楚点。
回复
jychen1
2011年04月02日 21:03:02
5楼
做事一定要认真啊,努力吧。
回复
zcy_2010
2011年04月03日 13:37:09
6楼
现在怎么配电的都有,哈哈