梁纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋?有争议
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2011年03月26日 17:06:13
只看楼主

《混凝土结构设计规范》 10.2.2 当梁的宽度大于400MM且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400MM但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 根据PKPM2008梁配筋面积分析图,配梁钢筋的时候,当梁上部钢筋单排为5根的时候 是不是要设置复合箍筋呢? 为什么我总工说不用设置呢,因为PKPM不考虑受压,不是很理解。希望大家说下看。

《混凝土结构设计规范》 10.2.2 当梁的宽度大于400MM且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400MM但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
根据PKPM2008梁配筋面积分析图,配梁钢筋的时候,当梁上部钢筋单排为5根的时候 是不是要设置复合箍筋呢?
为什么我总工说不用设置呢,因为PKPM不考虑受压,不是很理解。希望大家说下看。
免费打赏
洛听雨
2011年03月26日 17:11:14
2楼
没人知道吗?这是我的第一次在本论坛问题
回复
天柱
2011年03月26日 18:19:45
3楼
如果是抗震设计,当梁上部钢筋单排为5根的时候 要设置复合箍筋呢,因为它们有时受压。
回复
鲁忠仁
2011年03月26日 18:28:50
4楼
一般不用。
因为规范说的受压钢筋,是计算需要的。
通常我们计算不考虑受压钢筋,所以一般不需要复合箍筋
回复
dz_l
2011年03月27日 00:06:44
5楼
同意地板的意见,虽然现在pkpm有考虑受压钢筋这个选项,不过,一般我们考虑。
回复
洛听雨
2011年04月22日 10:50:11
6楼
为什么计算不考虑受压钢筋,什么情况下应该考虑呢?
请说下,感谢!
回复
chen13033576
2011年04月22日 12:35:13
7楼
并不是所有的情况下,pkpm都不会考虑受压钢筋的作用的……

如果梁截面过小 pkpm计算钢筋过大时 pkpm会自动计入受压钢筋的作用的……