《混凝土结构设计规范》 10.2.2 当梁的宽度大于400MM且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400MM但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 根据PKPM2008梁配筋面积分析图,配梁钢筋的时候,当梁上部钢筋单排为5根的时候 是不是要设置复合箍筋呢? 为什么我总工说不用设置呢,因为PKPM不考虑受压,不是很理解。希望大家说下看。
《混凝土结构设计规范》 10.2.2 当梁的宽度大于400MM且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400MM但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
根据PKPM2008梁配筋面积分析图,配梁钢筋的时候,当梁上部钢筋单排为5根的时候 是不是要设置复合箍筋呢?
为什么我总工说不用设置呢,因为PKPM不考虑受压,不是很理解。希望大家说下看。
2楼
没人知道吗?这是我的第一次在本论坛问题
回复
3楼
如果是抗震设计,当梁上部钢筋单排为5根的时候 要设置复合箍筋呢,因为它们有时受压。
回复
4楼
一般不用。
因为规范说的受压钢筋,是计算需要的。
通常我们计算不考虑受压钢筋,所以一般不需要复合箍筋
回复
5楼
同意地板的意见,虽然现在pkpm有考虑受压钢筋这个选项,不过,一般我们考虑。
回复
6楼
为什么计算不考虑受压钢筋,什么情况下应该考虑呢?
请说下,感谢!
回复
7楼
并不是所有的情况下,pkpm都不会考虑受压钢筋的作用的……
如果梁截面过小 pkpm计算钢筋过大时 pkpm会自动计入受压钢筋的作用的……
回复
8楼
这个是什么时候的规范?
回复
9楼
我怎么看不到
回复
10楼
这个是哪个版本的规范?
回复
11楼
2010新规范有吗?
回复