请教一个问题:变频泵能实现在用水量为0的情况下自动关闭吗?
请教一个问题:变频泵能实现在用水量为0的情况下自动关闭吗?
2楼
个人理解应该能。变频泵应用越来越多,我也希望知道变频泵的知识,不知道为啥回答的人这么少?
回复
3楼
变频的原理是水泵电机软启动之后,由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力于设定压力经过比较后输出偏差信号,由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速,使管网压力不断想设定压力趋近,通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,从而水泵根据需水量自动调节供水量。如果水泵停止工作怎么保证管网的压力呢?
回复
4楼
可不可以这样理解,如果没有用水点,只不过水泵的转速降低,但是要保证维持管网的压力,如果长时间流量为零,也不会停泵吗?
[
本帖最后由 shenwenling1 于 2011-3-27 21:15 编辑 ]
回复
5楼
跟设计院电气专业人员讨论他们认为是变频器会调节水泵转速减小,但是不会停止。
我问过一个做水泵的厂家,他们说他们的变频泵可以在用水量很小接近不用的情况下提高管网的压力(比如说设定压力0.2M,此时水泵将管网压力调制0.25M)然后水泵停止,微小的压力变化由稳压罐来调节,(在水泵出水口处有止回阀)
所以按照水泵厂家所介绍的原理来说可以实现用水量为0的情况下停止水泵运转。
[
本帖最后由 liuqiang1006 于 2011-3-28 15:28 编辑 ]
回复
6楼
一般变频水泵都是要搭配气压罐使用的,气压罐的作用就是防止变频水泵频繁的启停,所以当气压罐内的压力达到预设的压力时,变频泵是处于停止的状态的
回复
7楼
明白了,要看每个流程的设计,例如有没有稳压罐,还要看设备的设定工况。
回复
8楼
是的,这个可以和做水泵的厂家进行沟通,可以实现你所说的情况。
回复
9楼
如果仅仅是用变频泵是没办法达到停泵的,水压传感器传过来的数据达到变频控制点使水泵停止运行,就算没有在用水,管网的压力损失、阀门等等的微小泄压及传感器的误差等都会造成水泵继续启动,从而造成水泵频繁启停。
想要使变频泵能停,那就加气压罐吧
回复
10楼
正解!同意!有稳压罐才行。
回复
11楼
一般变频水泵都是要搭配气压罐使用的,气压罐的作用就是防止变频水泵频繁的启停,所以当气压罐内的压力达到预设的压力时,变频泵是处于停止的状态的
回复