看看我们工地的蒸压加气砼砌体
akert20
akert20 Lv.2
2011年03月25日 21:05:05
来自于工地图片
只看楼主
20110318_001.jpg 20110323_016.jpg 20110323_027.jpg 20110323_020.jpg 20110323_016.jpg

20110323_020.jpg


20110323_016.jpg


20110323_027.jpg


20110318_001.jpg

免费打赏
moshamosha
2011年03月26日 11:22:36
2楼
中间没放腰梁
回复
zhuxin1983
2011年03月28日 10:35:17
3楼
砌筑较规范,我觉得还存在以下问题:
第二张图片,砌筑无顶砌。
第四张图片,构造柱纵筋未错开留置搭接。
另外,砌筑时墙体拉结筋和构造柱设置很重要,不要漏掉;抹灰前一定要记着墙面拉毛和浇水,防止抹灰后墙面开裂。
回复
akert20
2011年03月28日 18:47:24
4楼
层高3M 不用设置圈梁
回复
akert20
2011年03月28日 18:56:39
5楼
第二张图片:加气砌块墙体是准备采用木楔楔紧后采用微膨胀砂浆嵌填
第四张图片:确实没错开
抹灰前先浇水湿润,后采用基层专用界面剂,挂玻纤网再抹灰
回复
akert20
2011年03月28日 18:58:47
6楼
http://bbs.co188.com/content/0_3284214_1.html
这个是方案 发在砌体结构版面上的
回复
zjb1983926
2011年03月28日 19:01:59
7楼
总体看不是不错的
不过
就是灰缝大了点
腰梁要不要不是每个地方都有的
有的地方政府不要的
回复
bgfgqlbf
2011年03月29日 13:42:47
8楼
没见过了
回复
carsam
2011年03月30日 10:37:52
9楼
第四张的那个楼梯折了一个弯,没有支撑着的梯柱?
回复
szg0716
2011年07月02日 21:25:56
10楼
外行施工的吧,这照片还传出来啊
回复
lonijie
2011年07月02日 22:40:19
11楼
恩,没顶砌,不符合规范要求。