选择开关转换变频器不掉电二次回路如何设计?
yjd107888
yjd107888 Lv.5
2011年03月25日 21:03:16
只看楼主

山东一个自来水厂项目,其中2台水泵变频控制,一拖一,变频器控制方式为PLC/MCC选择开关二个档位,要求选择开关从PLC转换到MCC,或者从MCC转换到PLC,变频器不能停电,请问二次控制回路怎么设计?

山东一个自来水厂项目,其中2台水泵变频控制,一拖一,变频器控制方式为PLC/MCC选择开关二个档位,要求选择开关从PLC转换到MCC,或者从MCC转换到PLC,变频器不能停电,请问二次控制回路怎么设计?
免费打赏
混在电气
2011年03月26日 13:36:29
2楼
你的主接线形式是什么样的?如果是断路器下直接接变频器的话,合上开关之后变频器就一直是有电的了,你要做的就是用转换开关切换两种控制模式而已。
回复
yjd107888
2011年03月26日 15:42:25
3楼
塑壳断路器直接接变频器,没有旁路接触器!
回复
wangyoujiasunjin
2011年03月26日 16:03:39
4楼
就是用转换开关切换两种控制模式
回复
mt0616
2011年03月26日 16:28:35
5楼
了,你要做的就是用转换开关切换两种控制模式而已。
回复
rainy_6680
2011年03月26日 19:19:01
6楼
转换按钮装在控制回路中,只要不与变频器控制回路中的断开按钮在同一回路中即可,应没有什么困难吧?
楼主是不是想问变频器在工作时转换控制方式呢?
回复
水中央
2011年03月26日 22:37:50
7楼
建议单台变频器-MCC-PLC单独控制单台水泵,尽量不要用二次改线的方法切换开关变频器控制模式,因为你知道的,变频器-MCC-PLC,其运行参数,PID都已经设计完毕,要是中间实现切断的话,估计要是用老式的继电器方法的话应该可以,但对于电机控制电流敏感的变频器来说就不行了,电机参数的改变,给定与运行参数的改变,都会对其正常运行产生不利影响
回复
ddw2008
2011年03月27日 13:05:20
8楼
新手,进来学习一下
回复
yjd107888
2011年03月27日 13:45:16
9楼
MCC/PLC只是一个二档选择开关,所说的PLC只是控制变频器的起停,不涉及到PID控制
回复
呆宝小小
2011年03月27日 14:26:12
10楼
建议单台变频器-MCC-PLC单独控制单台水泵,尽量不要用二次改线的方法切换开关变频器控制模式,因为你知道的,变频器-MCC-PLC,其运行参数,PID都已经设计完毕,要是中间实现切断的话,估计要是用老式的继电器方法的话应该可以,但对于电机控制电流敏感的变频器来说就不行了,电机参数的改变,给定与运行参数的改变,都会对其正常运行产生不利影响
回复
yrm1986
2011年03月27日 14:39:04
11楼
是否像给排水上一样设置旁通
回复

相关推荐

APP内打开